Denemekten birşey çıkmaz.Ben,benzer bir tesiste,yerli ve yabancı röleler ile ( ismi gerek-
miyor,hepsi kaliteli marka ) 6 ay cimnastik yaptım.Deşarj bobinleri taktım,Ton / Tof larla
oynadım ( trifaze dengeli tesis ve 33/20 sınırlı ).6 ayın sonunda tristörlü ( o zaman Alron,
Dykom,Komenerji vs. yoktu maalesef ) CIRCUTOR ile ancak çözebildim.kaelsemih arkadaşım
çok itibar ettiğim ve bilgisine sonsuz güvendiğim bir arkadaşım.Ancak,her işletmenin ger-
çekleri de farklıdır.Deşarj bobini takviyesi,Ton / Tof sürelerini 1-2 sn yapacak röle ile de-
neme yapılabilir.Bu kadar kısa süre içerinde devreye girip çıkan kontaktör ve kondansatör-
den de nasıl hayır beklenir orası başka konu.Denemekten birşey çıkmaz ama denemesi be-
dava değil.Takdir,uygulayacak arkadaşımızın.