sayın eltus 38. Bahsettiğin konunun bir kaç boyutu var. 1-reaktif rolenin algılama hassasiyet aralığı 2- sistemin kapastif üretmesi.
1:entes rolenin algılama hassasiyet aralığı 50 mA ANCAK elektropan rolenin algılama hassasiyet aralığı 0,15 mA dır. yani akım trafosunun yüksek ama yükün küçük olduğu yerlerde algılama açısından birebir ilaçtır. ama bunun yanında tabiki yükün küçük olduğu duruma görede kademe güçlerini ayarlamalısın
2- sistemde ups var. bunu anladım. yani sistem reaktör istiyor. reaktörü de şu şekilde seçmelisin. a) yük çekilmiyorken ve sadece ups devrede iken rolenin ilgili parametresine bakıp hangi fazın ne kadar kapastif yazdığını görmelisin (tabi bu arada kondanstörlerin sigortaları off olmalı) kapastif büyüklüğü gördüğün faza, gördüğün büyüklük kadar reaktör koymalısın.tabiki şunu da unutmamak gerekirki sistemden çekilen yük yokken ve ve yüke giden besleme kablosu yeraltı kablosu ise kesinlikle kapastif üretebiliyor. yani kapastif illaki ups den kaynaklanıyor demek değildir. faydam olabildi ise ne mutlu bana.