Dostlar elimde 4 kw lık 3 Fazlı asm motor var 1 kwar lık kondansatörle güç katsayısını düzeltmeye çalışıyom cosinüsmetre capasitif 0.30 u gösteriyor sizce sorun nedir şimdiden teşekkürler


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
4 KW lık bir motor 1500 d/d için cosQ 0,84 oluyor.Bunu 0,95 e yükseltmek için 1,5 kVAr lık kondansatör bağlanması gerekiyor.
Kompanze öncesi görünür akım 8,5 A den kompanze sonrası 7,5 A e düşmeli.Amper de bu düşmeyi göremiyorsan ya kondansatörde problem var, ya da cosnüsfimetrenin doğru olduğundan(ayarlar için) eminseniz ve buna rağmen 0,30 oluyorsa kesin aşırı kompanze vardır.Bu durumda bağladığınız kondansatörün 1 kVAr olması mümkün değil...Kesinlikle yüksek değerli kondansatördür.
Ayrıca kondansatör bağlantısına 3 w 205 ohm luk deşarj direncini paralel bağlamayı ihmal etmemeni tavsiye ederim.Kontaktör kullanıyorsan kompanze için kullanılan kontaktörleri mutlaka kullan.
 
Reaktif güç kontrol rölesi ile denedim röle kapasitif 0.07 gösteriyor kondansatör 2.5 kwar motor 4 kw güç katsayısı 0,85 piyasada çalışanların çoğu 2,5 tak diyor fakat hesaplar da 1,08 kwar çıkıyor


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Ölçüm yaparken. motor yüklümü, boşdamı calısmakda. degerler bu durumlara göre değişir. Boş motor endüktıf değer yazdırır.Ölçümü yaptgınız ölçüm aleti nedir, onuda yazarmısınız.
 