kompanzasyon sorusu

Katılım
4 Kas 2017
Mesajlar
57
Puanları
1
fotograftaki örnekte Qc= P x k ile gerekli kompanzasyon yapılmış fakat bu soruda P (aktif gücü) yi neden p1 olarak almamışta p2 olarak almış forumda da baktıgım örnekler hep p1 e göre çözülmüş.

P1=s/cos f 1=1000/0.75=1333.33kW
Qc=1333.33 x 0.631=841.33KVar olması gerekmiyor muydu ?
 

Ekli dosyalar

  • 111.png
    111.png
    38.7 KB · Görüntüleme: 41
Merhabalar;
1000 kVA lık trafodan 1333,33 kw güç nasıl alınacak 1000 kVA trafo cosfi 1 olsa maksimum 1000kw güç alabilirsiniz yani sizin trafodan maximum alacağınız gücün üzerindeki bir güç için kompanzasyon yapmış olursunuz ,zaten kompanzasyondaki amaç cosfi yi olabildiğince bire yaklaştırıp trafo kVA/kw oranını 1 yaklaştırmaktır.

Kolay Gelsin
 
Yanlis hesaplamisim p1=sxcosfi=1000×0.75=750kw
Qc=750x0.631=473kvar oluyor bu hesap dogruysa sorunun cevai 473 kvar mi yoksa fotograftaki gibi 612 kvar mi tesekkurler
 
Yanlis hesaplamisim p1=sxcosfi=1000×0.75=750kw
Qc=750x0.631=473kvar oluyor bu hesap dogruysa sorunun cevai 473 kvar mi yoksa fotograftaki gibi 612 kvar mi tesekkurler

Abuzerx ;
Bu hesap eksik olur siz 473 kVAR ile 750 kw lık bir gücün cosfisini 0,75 den 0,97 ye çıkararırsınız ancak 1000 kVA trafo uygun kompanzasyonla 1000kw kadar güç üretebilir o nedenle trafonun maksimum aktif gücüne göre (bu örnekte 970 kw) kompanzasyon seçmeniz gerek.
Yani 630 kVAR olmalı

Kolay Gelsin
 
Abuzerx ;
Bu hesap eksik olur siz 473 kVAR ile 750 kw lık bir gücün cosfisini 0,75 den 0,97 ye çıkararırsınız ancak 1000 kVA trafo uygun kompanzasyonla 1000kw kadar güç üretebilir o nedenle trafonun maksimum aktif gücüne göre (bu örnekte 970 kw) kompanzasyon seçmeniz gerek.
Yani 630 kVAR olmalı

Kolay Gelsin
Demek istediginiz biz kompanzasyonu cekebilecegimiz max aktif guce gore hesaplamaliyiz, mevcut kullanilan guce gore degil. Bunun nedeni de ileride guc artirimina gittigimizde tekrar kompanzasyon yapma ihtiyaci duymayalim.bundan dolayi resimdeki 630 kvar doğrudur. Dogru anlamış miyim hocam ? Tesekkurler
 
Demek istediginiz biz kompanzasyonu cekebilecegimiz max aktif guce gore hesaplamaliyiz, mevcut kullanilan guce gore degil. Bunun nedeni de ileride guc artirimina gittigimizde tekrar kompanzasyon yapma ihtiyaci duymayalim.bundan dolayi resimdeki 630 kvar doğrudur. Dogru anlamış miyim hocam ? Tesekkurler

Aynen öyle öbür türlü her güç artışında trafo limitine kadar yeni tesis ilave etmeniz gerekir.

Kolay gelsin
 
Cok tesekkurler sabahtan beri merak ettigim sorunun cevabini öğrendim sagolun
 
Hedef 0,97 değil 1 olsaydı, değer 660 çıkacaktı.0,97 x1000 atraksiyonunada ! lüzum kalmaz,970 yerinede 1000 kw alınırdı.Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı oluyor demekki.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,832
Mesajlar
930,566
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355

Yeni konular

Geri
Üst