merhaba.. Gücü: 2018 kw cosq1=0.8 cosq2: 0.97 k faktörü: 0.50

Kondansatör gücü: 2018 * 0.50 = 1009 kvar
Not: 525 V kondansatör kullanacaktır.. 525'in karesi / 440'ın karesi = 1.39
1.39 * ( 1-0.0541)= 1.31
1009 * 1.31 = 1321
20 kademe 1326.3 kvar kompanzasyon yapılacaktır...

sorum 525'ın karesini neden 440'ın karesine böldük.. ve 440 nereden geldi?? ondan sonraki işlem ( 1-0.0541) bu sayılar nereden geldi cos değerleriyle alakası yok çünkü... ve son sorum 1321 bulduktan sonra 20 kademe 1326.3 nasıl bulduk ???
 
Bara gerilimin 440 Volt olduğu için ve seçeceğin kondansatör gerilimi 525 V olduğu için çevrim yapmış oldun.
 
Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %15 ve altında değerlerdeyse standart tip kondansatör kullanılır yani trafo çıkışı 400v ise 400v kondansatör kullanılır.

Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %15’i ila %25’i arasında bir değerlerdeyse güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır. (440v, 470v veya 525v’luk kondansatörler.)

Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %25’inden fazla ise harmonik reaktör ile birlikte güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.

Harmonik reaktör seçimi geniş bir konu olup projelendirme için pratik şeçim kriteri ;

ITHD>%25 ve VTHD<%2 durumu için 210Hz p=%5,67

ITHD>%15 ve VTHD>%4 durumu için 134Hz p=%14

Diğer durumlar için genel seçim 189Hz p=%7


Uc=Kondansatör gerilimi
Un=Nominal şebeke gerilimi

Rezonans frekansı 210Hz’e tekabül eden P=%5,67 için hesap yaparsak reaktörden dolayı kondansatör uçlarındaki gerilim;

Uc=Un/(1-%p)
Uc=400/(1-0,0567)
Uc= 424V

Rezonans frekansı 189Hz’e tekabül eden P=%7 için hesap yaparsak reaktörden dolayı kondansatör uçlarındaki gerilim;

Uc=Un/(1-%p)
Uc=400/(1-0,07)
Uc= 430,1V

P=%5,67 veya P=%7 Harmonik reaktör kullanımı durumunda Kondansatör uçlarındaki gerilim değeri 430V kabulü ile güçlendirilmiş tip kondansatör tercihi 525v olarak yapılırsa (440V kondansatörde tercih edilebilirdi bu durumda kapasite kaybı daha az olurdu); 525v’luk kondansatöre 430v tatbik etmiş oluruz ki bu kapasite kaybına neden olur. Bu kaybın formülü;

Qo= Şebeke geriliminde işletme reaktif gücü (kVAr) .
Un = Şebeke gerilimi (V).
Qr = Anma reaktif gücü (kVAr) .
Ur = Kondansatör anma gerilimi (V) .

Qo = ( Un/Ur )² x Qr
1009= (430/525)²x Qr
Qr= 1504 kVAr çıkar.

Sonuç olarak 525v’luk kondansatörlerden oluşturulmuş P=%5,67 veya P=%7 pasif Harmonik reaktörler kullanılmış 1504kVAr’lık bir kompanzasyon sistemine ihtiyaç vardır.

Not: Bara gerilimi 440v diye güçlendirilmiş kondansatörün 525v seçilme ihtimali çok zayıftır çünkü fazlar arası 440v olan sistemde faz-nötr 254v demek olur, bu gerilimle en azından köşk içi aydınlatma v.s.beslenmesi gerekir ki bu pek mümkün olmaz.
 
Son düzenleme:
Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %15 ve altında değerlerdeyse standart tip kondansatör kullanılır yani trafo çıkışı 400v ise 400v kondansatör kullanılır.

Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %15’i ila %25’i arasında bir değerlerdeyse güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır. (440v, 470v veya 525v’luk kondansatörler.)

Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %25’inden fazla ise harmonik reaktör ile birlikte güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.

Harmonik reaktör seçimi geniş bir konu olup projelendirme için pratik şeçim kriteri ;

ITHD>%25 ve VTHD<%2 durumu için 210Hz p=%5,67

ITHD>%15 ve VTHD>%4 durumu için 134Hz p=%14

Diğer durumlar için genel seçim 189Hz p=%7


Uc=Kondansatör gerilimi
Un=Nominal şebeke gerilimi

Rezonans frekansı 210Hz’e tekabül eden P=%5,67 için hesap yaparsak reaktörden dolayı kondansatör uçlarındaki gerilim;

Uc=Un/(1-%p)
Uc=400/(1-0,0567)
Uc= 424V

Rezonans frekansı 189Hz’e tekabül eden P=%7 için hesap yaparsak reaktörden dolayı kondansatör uçlarındaki gerilim;

Uc=Un/(1-%p)
Uc=400/(1-0,07)
Uc= 430,1V

P=%5,67 veya P=%7 Harmonik reaktör kullanımı durumunda Kondansatör uçlarındaki gerilim değeri 430V kabulü ile güçlendirilmiş tip kondansatör tercihi 525v olarak yapılırsa (440V kondansatörde tercih edilebilirdi bu durumda kapasite kaybı daha az olurdu); 525v’luk kondansatöre 430v tatbik etmiş oluruz ki bu kapasite kaybına neden olur. Bu kaybın formülü;

Qo= Şebeke geriliminde işletme reaktif gücü (kVAr) .
Un = Şebeke gerilimi (V).
Qr = Anma reaktif gücü (kVAr) .
Ur = Kondansatör anma gerilimi (V) .

Qo = ( Un/Ur )² x Qr
1009= (430/525)²x Qr
Qr= 1504 kVAr çıkar.

Sonuç olarak 525v’luk kondansatörlerden oluşturulmuş P=%5,67 veya P=%7 pasif Harmonik reaktörler kullanılmış 1504kVAr’lık bir kompanzasyon sistemine ihtiyaç vardır.

Not: Bara gerilimi 440v diye güçlendirilmiş kondansatörün 525v seçilme ihtimali çok zayıftır çünkü fazlar arası 440v olan sistemde faz-nötr 254v demek olur, bu gerilimle en azından köşk içi aydınlatma v.s.beslenmesi gerekir ki bu pek mümkün olmaz.

tesekkurler cok guzei bir cevaptı.. o zaman bu projede belirtilen sonuc yanlış..1326.3 bulmus.. zaten baska yerlerdede bu tarz hesaplama yanlıslıkları vardı..
 
19 yıllık Mühendisim Büyük çaptaki Uluslar arası proje müellifi firmaların projelerinde bile çok enteresan hatalara şahit oldum ve olmaktayım. Projenizdeki her detayı iyi irdeleyin ve sorgulayın.
Harmonik üreten cihazlar çok ise harmonikler geniş bir spektruma yayılabilir , pasif harmonik filtre böyle bir durumda yetersiz kalmakta olup pahalı da olsa aktif harmonik filtre uygulaması yapmak gerekir.
 
Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %15 ve altında değerlerdeyse standart tip kondansatör kullanılır yani trafo çıkışı 400v ise 400v kondansatör kullanılır.

Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %15’i ila %25’i arasında bir değerlerdeyse güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır. (440v, 470v veya 525v’luk kondansatörler.)

Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %25’inden fazla ise harmonik reaktör ile birlikte güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.

Harmonik reaktör seçimi geniş bir konu olup projelendirme için pratik şeçim kriteri ;

ITHD>%25 ve VTHD<%2 durumu için 210Hz p=%5,67

ITHD>%15 ve VTHD>%4 durumu için 134Hz p=%14

Diğer durumlar için genel seçim 189Hz p=%7


Uc=Kondansatör gerilimi
Un=Nominal şebeke gerilimi

Rezonans frekansı 210Hz’e tekabül eden P=%5,67 için hesap yaparsak reaktörden dolayı kondansatör uçlarındaki gerilim;

Uc=Un/(1-%p)
Uc=400/(1-0,0567)
Uc= 424V

Rezonans frekansı 189Hz’e tekabül eden P=%7 için hesap yaparsak reaktörden dolayı kondansatör uçlarındaki gerilim;

Uc=Un/(1-%p)
Uc=400/(1-0,07)
Uc= 430,1V

P=%5,67 veya P=%7 Harmonik reaktör kullanımı durumunda Kondansatör uçlarındaki gerilim değeri 430V kabulü ile güçlendirilmiş tip kondansatör tercihi 525v olarak yapılırsa (440V kondansatörde tercih edilebilirdi bu durumda kapasite kaybı daha az olurdu); 525v’luk kondansatöre 430v tatbik etmiş oluruz ki bu kapasite kaybına neden olur. Bu kaybın formülü;

Qo= Şebeke geriliminde işletme reaktif gücü (kVAr) .
Un = Şebeke gerilimi (V).
Qr = Anma reaktif gücü (kVAr) .
Ur = Kondansatör anma gerilimi (V) .

Qo = ( Un/Ur )² x Qr
1009= (430/525)²x Qr
Qr= 1504 kVAr çıkar.

Sonuç olarak 525v’luk kondansatörlerden oluşturulmuş P=%5,67 veya P=%7 pasif Harmonik reaktörler kullanılmış 1504kVAr’lık bir kompanzasyon sistemine ihtiyaç vardır.

Not: Bara gerilimi 440v diye güçlendirilmiş kondansatörün 525v seçilme ihtimali çok zayıftır çünkü fazlar arası 440v olan sistemde faz-nötr 254v demek olur, bu gerilimle en azından köşk içi aydınlatma v.s.beslenmesi gerekir ki bu pek mümkün olmaz.

peki harmonik yuklerın toplamınım trafonun kacta kacına denk geldiğini nasıl anlıyacagız? ve son sorum 20 kademeye bölmüş bu sonucu.. 20 kademeye nasıl böleriz hesaplayarak acaba ?
 
Harmonik üreten yükler herkesce bilinmekte tesisinizdeki bu cihazların güçlerini kağıt kalem alıp toplayacaksınız, trafo gücüde belli.
Kullanılacak kompanzasyon sistemindeki kademe sayısına göre kademe güçleri belirlenir. Dengesiz yüklenme durumuna göre tek fazlı kondansatör güç ve sayısı belirlenir, hassas bir kompanzasyon yapabilmek için güçler küçükten büyüğe yakın değerler seçilerek belirlenir.
 
Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %15 ve altında değerlerdeyse standart tip kondansatör kullanılır yani trafo çıkışı 400v ise 400v kondansatör kullanılır.

Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %15’i ila %25’i arasında bir değerlerdeyse güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır. (440v, 470v veya 525v’luk kondansatörler.)

Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %25’inden fazla ise harmonik reaktör ile birlikte güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.

Harmonik reaktör seçimi geniş bir konu olup projelendirme için pratik şeçim kriteri ;

ITHD>%25 ve VTHD<%2 durumu için 210Hz p=%5,67

ITHD>%15 ve VTHD>%4 durumu için 134Hz p=%14

Diğer durumlar için genel seçim 189Hz p=%7


Uc=Kondansatör gerilimi
Un=Nominal şebeke gerilimi

Rezonans frekansı 210Hz’e tekabül eden P=%5,67 için hesap yaparsak reaktörden dolayı kondansatör uçlarındaki gerilim;

Uc=Un/(1-%p)
Uc=400/(1-0,0567)
Uc= 424V

Rezonans frekansı 189Hz’e tekabül eden P=%7 için hesap yaparsak reaktörden dolayı kondansatör uçlarındaki gerilim;

Uc=Un/(1-%p)
Uc=400/(1-0,07)
Uc= 430,1V

P=%5,67 veya P=%7 Harmonik reaktör kullanımı durumunda Kondansatör uçlarındaki gerilim değeri 430V kabulü ile güçlendirilmiş tip kondansatör tercihi 525v olarak yapılırsa (440V kondansatörde tercih edilebilirdi bu durumda kapasite kaybı daha az olurdu); 525v’luk kondansatöre 430v tatbik etmiş oluruz ki bu kapasite kaybına neden olur. Bu kaybın formülü;

Qo= Şebeke geriliminde işletme reaktif gücü (kVAr) .
Un = Şebeke gerilimi (V).
Qr = Anma reaktif gücü (kVAr) .
Ur = Kondansatör anma gerilimi (V) .

Qo = ( Un/Ur )² x Qr
1009= (430/525)²x Qr
Qr= 1504 kVAr çıkar.

Sonuç olarak 525v’luk kondansatörlerden oluşturulmuş P=%5,67 veya P=%7 pasif Harmonik reaktörler kullanılmış 1504kVAr’lık bir kompanzasyon sistemine ihtiyaç vardır.

Not: Bara gerilimi 440v diye güçlendirilmiş kondansatörün 525v seçilme ihtimali çok zayıftır çünkü fazlar arası 440v olan sistemde faz-nötr 254v demek olur, bu gerilimle en azından köşk içi aydınlatma v.s.beslenmesi gerekir ki bu pek mümkün olmaz.


Sn YaşlıUzman ;

Qo = ( Un/Ur )² x Qr
1009= (430/525)²x Qr
Qr= 1504 kVAr çıkar.

bu formülde Qo için 430 V uygulanmış reaktif gücü almamız gerekmez miydi ?
bu şekilde birkaç uygulama gördüm ve tereddütte kaldım.
 
Sn YaşlıUzman ;

Qo = ( Un/Ur )² x Qr
1009= (430/525)²x Qr
Qr= 1504 kVAr çıkar.

bu formülde Qo için 430 V uygulanmış reaktif gücü almamız gerekmez miydi ?
bu şekilde birkaç uygulama gördüm ve tereddütte kaldım.


Bugün itibarıyla kontrolkaleminden ayrılmış bulunmaktayım Allah nasip ederse bu sefer geri dönmeyide kesinlikle düşünmüyorum.
Sorunuzu cevapsız bırakmayayım son mesajım olsun;

Soruda verilen 2018kw'lık aktif güç hesabında gerilim ne ise tatbik gerilimi o'dur. İhtiyaç olan kondansatör gücü yani 1009kVAr'da bu aktif güçten yola çıkılarak mevcut cosfi:0,8 hedef cosfi 0,97 kabulüyle hesaplanmıştır (soru olduğu için kabul ettik uygulamaya yönelik hedef cosfi 0,99 veya 1 alınır.)
525v'luk kondansatör kullanmamız gerektiğini yukarıda izah etmiştim, 525v kondansatörlere Pano bara yani Tatbik geriliminin 430V uygulandığında kapasite kaybı oluşur(bunu hesabıda yukarıda) toplam kondansatör gücü bu durumda 1504kVAr olacak şekilde dizayn edilmelidir.
 