Kompanzasyon takip çizelgesi

ARKADAŞLAR O.G DE KOMPANZASYON YAPACAĞINZ ZAMAN EĞER GÜÇ PANOSU UZAK MESAFEDE İSE VE SAYAÇLARINIZ TRAFO MERKEZİNDE İSE KONPANZASYONU TRAFODA YAPACAKSINIZ YADA AYRI AYRI İKİ KOMPANZASYON PANOSU YAPACAKSINIZ HEM TRAFODA HEM DE GÜÇ PANOSUNUN DA
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar entes rg3-12c reaktif roleyi ve ben kompanzasyonu iyi biliyorum diyen arkadaşlarla irtibata geçmek istiyorum lütfen arayın 0 535 362 38 54 teşekürler
 
2500 kVA lık trafolu sistemde tarafo boşta iken sabit kaç kVAR vermem gerekir ölçüm og den yapılıyor
 
Tam gücünde çalışan trafolar için rakam % 3-5 arasında olmalıdır.Bu durumda,75-125 kvar
bağlamanız gerekir.Bu değer için OG de bulunan sayaç değerlerinden de yararlanabilirsiniz.
bu değerler,trafo markasına ve yük durumuna göre değişebildiği için,kademeli birkaç gurup
şeklinde oluşturabilirseniz,deneyerek en uygun değeri bulabilirsiniz.
 
Asansör ve klimalar devreye girince kapasitif çok ilerliyor ne yapmalıyım.Diger akımlar çek
lirken normal.
 
Normal şartlarda,kapasitifden ziyade,endüktifin ilerlemesi gerekirdi.Sizin ters .Tof süresini
düşürerek takip etmenizde yarar var.
 
selamınaleyküm arkadaşlar benim tense marka 6 kademeli reaktif güç rölesinin kullanım kitapçığı gerkli varmı acaba beyni proğramlayamadım bir bakmak istiyorum benim derdime çare olçakmı
şimdide çok sağolun
 
--------------------------------------------------------------------------------


slm arkadaşlar 2500kVA lık bir trafomuz var nerdeyse boşta çalışacak kadar yük çekiyor sabit grubu nekadar oynadıysamda birtürlü dengeyi yakalayamadım trafonun markası ABB ve OG den ölçüm yapıyor değerlerim bunlar:aktif:25,806/reaktif:11,033/kapasitif:3,725 reaktif çok geliyor ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler
 
Sabit kondasatör değeri,trafoya göre değişmekle beraber,boşta çalışan trafolar için,7,5/1000 civarında oluyor ( ben öyle yakaladım ).20 kvar sabit bağlayarak,denemeye baş-
layabilirsiniz.En sağlıklısı,1 saatlik sayaç değerinden istifade edilerek bulunacak değerdir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…