ARKADAŞLAR O.G DE KOMPANZASYON YAPACAĞINZ ZAMAN EĞER GÜÇ PANOSU UZAK MESAFEDE İSE VE SAYAÇLARINIZ TRAFO MERKEZİNDE İSE KONPANZASYONU TRAFODA YAPACAKSINIZ YADA AYRI AYRI İKİ KOMPANZASYON PANOSU YAPACAKSINIZ HEM TRAFODA HEM DE GÜÇ PANOSUNUN DA
arkadaşlar entes rg3-12c reaktif roleyi ve ben kompanzasyonu iyi biliyorum diyen arkadaşlarla irtibata geçmek istiyorum lütfen arayın 0 535 362 38 54 teşekürler
Tam gücünde çalışan trafolar için rakam % 3-5 arasında olmalıdır.Bu durumda,75-125 kvar
bağlamanız gerekir.Bu değer için OG de bulunan sayaç değerlerinden de yararlanabilirsiniz.
bu değerler,trafo markasına ve yük durumuna göre değişebildiği için,kademeli birkaç gurup
şeklinde oluşturabilirseniz,deneyerek en uygun değeri bulabilirsiniz.
slm arkadaşlar 2500kVA lık bir trafomuz var nerdeyse boşta çalışacak kadar yük çekiyor sabit grubu nekadar oynadıysamda birtürlü dengeyi yakalayamadım trafonun markası ABB ve OG den ölçüm yapıyor değerlerim bunlar:aktif:25,806/reaktif:11,033/kapasitif:3,725 reaktif çok geliyor ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler
Sabit kondasatör değeri,trafoya göre değişmekle beraber,boşta çalışan trafolar için,7,5/1000 civarında oluyor ( ben öyle yakaladım ).20 kvar sabit bağlayarak,denemeye baş-
layabilirsiniz.En sağlıklısı,1 saatlik sayaç değerinden istifade edilerek bulunacak değerdir.