Öncelikle vereceği bilgiler için teşekkür ederim şimdiden
Bir abinemizde tek gazdan tüketimden dolayı 3 faz araşında bir faz kayması oluyor
Kompanzasyon rölesinde cos değerleri
R 1.000
S 0.655
T 1.000
Şeklinde oluyor S fazında yaklaşık 2 ile 6 amper arası tüketim oluyor bunun çözümünü nasıl yapabiliriz ne yapmalıyız
Röle,o faz için gerekli ihtiyaç kondansatörü
belirtiyor olmalı.Eksik görüldüğü kadar mo-
nofaze kondansatör bağlamanız gerekir.Rö-
lede,o faz için çekilen güçde görülüyor ol-
malı.Orada görülen her kw değeri için 1,15
kvar kondansatör bağlayarak,değerleri kontrol edin.
Röle,o faz için gerekli ihtiyaç kondansatörü
belirtiyor olmalı.Eksik görüldüğü kadar mo-
nofaze kondansatör bağlamanız gerekir.Rö-
lede,o faz için çekilen güçde görülüyor ol-
malı.Orada görülen her kw değeri için 1,15
kvar kondansatör bağlayarak,değerleri kontrol edin.
Ben bir tavsiye üzerine direk o faza 1 kvar monofaze kondansatör bağladım ve röle üzerinde değer -0.110 değerini gösterdi kondansatör fazlamı geldi yoksa azmı geldi sisteme