Merhaba,

İlk defa yapmak üzere bir proje aldık. 52 KW güçte bir kafenin kompanzasyonunu yapacağız. Ancak konu hakkında bilgi paylaşımı rica etmekteyiz.
  1. Kaç kademeli olmalı ve kademelere kapasitörler kaç kaç dağıtılmalı
  2. Kapasitör, röle ve kondansatörün uyumlu çalışabilmesi için marka model
  3. C/K oranını neye göre tespit etmeliyiz?
  4. Sabit kademeye gerek var mıdır?
  5. Önereceğiniz kondansatör markasını temin edeceğimiz firma var mıdır?
  6. Kurulum için veya projelendirme aşamasında başka dikkat edeceğimiz bir husus var mıdır? YA da önereceğiniz herhangi bir şey....
Teşekkürler
 
1)44-45kVAr yeterlidir. 10*10*7,5*5*2,5*1,5*1*1*1*1,5*1,5*1,5 Son 6 grup monofaze olacak.
2) Silindirik tip kondansatör, röle yeni nesil monofaze kondansatör bağlanabilen bir model
3)Yeni nesil rölelerin %95'inde C/k ayarı yoktur.
4)Otomatik sisteme sabit konulmaz.
5)Kondaş olabilir.
6)İlk kurulumdan sonra sıkı takip
 
Mevcut cosq: 0,7 HedeflenenCosq:0,99 k=0,88
Q=Pxk
Q=52x0,88
Q=45,76kVAr

Isıtıcıdır, tost makinasıdır, fritözdür v.s. ohmik yüklerden dolayı mevcut cosq daha yüksek olabilir 40kVAr olabilir.
 
kusura bakmayın işin içine girdikçe yeni sorular oluşmakta
uygulamada malzeme açısından başka neelere ihityaç duyaruz şöyle bir liste dışında
  1. 12 kademe için (bunu azaltırsak maliyet düşer gibi ör 6 kademe) 2 adet pano
  2. 12 kademe için yukarda belirttiğiniz 12 farklı kondansatör
  3. 12 kademe için 12 adet kontaktör
  4. acil stop butonu
  5. röle (VARkombi-12-TFT) (daha iyi bir marka biliyorsanız önerebilirsiniz
bunlar dışında nelere ihtiyaç duyarız
  1. akım trafosu (kaç adet / kaç ölçeğinde / marka )
  2. kablo mesela
  3. vs
 