akif coşkun ' Alıntı:...X5 Kombi dijital sayacım var 31,5 kv 630 kva trafom var yalnız 50 kvar sabit koydum halen aktifin 2 katı reaktif yazıyo askında tam tersi olması lazımken kapasitif yazması lazımken olmadı kapasitif iyi durumda...
50kVAr'lık kondansatör, (20kVAr'ın yetrli gelmesi lazım) trafo reaktif (indüktif) kaybını karşılamak için.
Sizin kompanzasyonda bir sorun vardır. Onu kontrol edin/ettirin.
Röleden cosfi'yi 1,00'a ayarlayın.
Kademe alma süresini kısaltın.
Kondansatörleri kontrol edin.
Atan sigortaları kaldırın (NH ise yenisini takın.)
...
akif coşkun ' Alıntı:... sayacda fazın biri göstermiyo sayac arızalı olabilir mi veya gerilim trafolarından biri arızalı olabilirmi...
Ölçü hücresindeki gerilim trafolarının OG sigortaları olur. Voltmetre komütatörünü döndürerek kV metreden üç fazın olduğunu görün.