Kapasitifin çok az, indüktifin yüksek olması, kapasite yetersizliğine işarettir!
İlk iş olarak kondansatörlerinizi pensampermetre ile kontrol edin kapasitesi (nominal çektiği akım, 10kVAr'ın tam kapasitede çekmesi gereken akım 14-16A) azalan varsa gözünün yaşına bakmadan değiştirin.
Kontaktörlerinizi kontrol edin (özellikle ilk kademeler). Bacaklarından geçirmeyen varsa hemen değiştirin.
Sigortalarınızı kontrol edin, atan varsa kaldırın. Bazen bacağın biri yanabiliyor. Onları değiştirin.
Trafonuz 400kVA ise 12,5kVAr sabit kondansatör bağlamanız gerekli. Bu değer %33 oranına göreydi, 15kVAr da bağlayıp deneyin, olmazsa 12,5 bağlayın. (Röle akım trafosundan önce!)
Röle ayarlarını kontrol edin. Bazen voltaj artışından etkilenip fabrika ayarına dönebiliyor.
cos fi'yi 0,99-1'e ayarlayın. Alma bırakma süresine bakın. 1-2 saniye azaltıp artırarak uygun aralığı bulun.