bir işletmenin kompanzasyon panosunda kontaktörler çok devreye çıkıp giriyor ve kontaklar çok yapışıyor buna nasıl bir çözüm bulabiliriz
 
RGK da.(time)devreye girme/cikarma zamanlari cok kisa, kondansatorler cok küçük veya büyük gruplar secilmis olabilir, akim trafosu d egeri veya oranı yanlis girilmiş olabilir.
 
Yükler sık değişiyor olabilir, vinçler, asansörler punta makinaları..Böyle ise kontaktörlü sistem yerine tristör anahtarlamalı sistem kullanmak çözüm olacaktır..
 
doğrudur bu tip işletmelerde en iyi çözüm bu tristör anahtarlamalı sistemler
 
bir işletmenin kompanzasyon panosunda kontaktörler çok devreye çıkıp giriyor ve kontaklar çok yapışıyor buna nasıl bir çözüm bulabiliriz

Sistemde hızlı yükler yok ise;
Kademe dizilimi yanlış seçilmiştir. Mesela mono 0,5 - 1 kvar ; trifaze 1- 2,5 -5 -10 -1,5- 15 -20 gibi birbirinden farklı değerlerde kondansatör kullanarak rolenin farklı yük durumlarına farklı kademeler ile çözüm bulmasına yardımcı olabiliriz.

Rolenin hafızasındaki bilgiler ile mevcut kademe değerleri birbirine uymuyor ise boyle olumsuz bir durum yaşanabilir. Kademeleri yeniden tanıtmak çözüm olabilir.

Kullanılan role entes ise ve fazlardaki monofaze kondansatör değerleri farklı ise ( R- 0,5 kvar//S -1 kvar// T-1 var veya R-1 kvar // S-0,5 kvar// T- 1,5 kvar gibi) Rölenin faz sıralaması R-S-T olarak girilmemiş ise fazlardaki mono faze kademeleri farklı fazlarda tanıyacağı için yine aynı durum yaşanabilir.

Hızlı yükler var ise arkadaşların belirttiği gibi tristörlü sistemler kullanmak gerekir.
 
röle üzerindeki devreye alma-bırakma zamanlarını artırıp-azaltarak bir deneme yapınız derim. tristör tetiklemeli kompanzasyon ile kurtulma olasılığın yüksek ama maliyeti fazla olduğu için en son iş olarak düşünebilirsin.
 
tristiör anahtarlama nasıl olur?
 
Giriş çikiş zaman ayarları. genelde bu durumlarda ben röleyi yeniden tanıtırım. Bazan röle böyle hatalar yapabiliyor. Ayrıca yük çok değişkense giriş çikişlar olur. kontakların yapışmaması için kondansatör boşolma zamanı çok önemli. kompanzasyon tip kontaktörleride tavsiye ederim.
 