hemde çok değiştirir eğer rölenin gerilimini kompanzasyon akım trafosundan önce alırsan rölen doğru çalışmaz hatta gurupları bile sorgulayamaz muhakkak akım trafolarından sonra alınması gerekir.
saygıdeğer meslektaşım,
Yazınızı yanlış algılamadıysam röleye A,B,C akım trafoları ile yağtığım sıralamada gerilimleri hangi stra ile bağlarsam farketmez diyorsunuz.
ANCAK,RÖLELERde COSfi nin aynı fazın akım ve gerilimleri arasında olması gerekir.Aksi taktirde hatalı çalışır.Bu nedenle A,B,C AKIM TRAFOSU SIRALAMASI VARSA GERİLİM BAĞLAANTILARININDA AYNI SIRADAKİ GERİLİMLERE BAĞLANMALIDIR.
SAYGILARIMLA
ETHEM GÜNER
Doğru dersiniz Ethem Bey. Fikrinize katılıyorum. Geçen böyle bir durumla karşılaştık. V1 V3 V2 sıralıydı gerilimler. K1L1 K3L3 K2L2 olarak güncelledik. Sistem düzeldi. 123 sırasına göre düzenleyecektik ortam müsait değildi.