Değerli arkadaşım.Sorununuzun ana kaynağı sabit kondansaör bağlama ısrarınızdır.Şu sabit
kondansatörü devreden çıkarıp unutun.İlk grubun yüksek değerde olması,firmasınca tavsi-
ye ediliyor.20-30 kvar'ı ilk gruba bağlayarak tekrar tanıtma yapın.I sabit olmalı uyarısı,tanıtma
işlemi yapılır iken,dalgalı yük çekiliyor olmasın anlamındadır.Fazlarınız çok dengesiz ise,mo-
nofaze gruplar oluşturmak zorunluluğunuz var.Röleye ait OPTKON programından yararlana-
rak,grupları oluşturabilirsiniz.Bunun için,5-10 günlük tanıma süresi gerekebilir.
Özetle:
1-Sabit kondansatörü devre dışı yapın ve unutun( trafonuz olmadığı anlaşıldığından ),
2-İlk gruba 50 kvar bağladıktan sonra,tekrar tanıtma işlemi yapın,
3-Sisteminiz dengesiz ise,monofaze gruplar oluşturun,
4-Hala sonuç alamıyor iseniz,rölenizi değiştirin,
5-Akım trafosu değerleriniz nedir ?Tesis gücü nedir ?