rg12t kullanım kulavazunu tam okuyunuz yaptıgınız ayarları tekrar gözden geçirin
madde 1:röleyi 12 kademe kullanmayacaksanız 7 kademe diye manuel setle
madde 2:röle de t on alma 10 sn t of bırakma 10 sn ile takip edin
madde 3:röleye manuel c/k oranını girin 1.kademe 5 k 600/5=120 5/120=0,05
madde 4:rölede akım trafo kısmı 600/5 600 yazılır
madde 5:t serilerinde küçükten büyüge tam katı kademeler dizilir (5-10-10-20-
madde 6:işletmenin gücüne orantılı akım trafosu seçilir 600/5=120 50max120=6 A akım geçtigi zaman ihtiyaç duyar