Kompanzasyonda Kapasitif yazması

Katılım
14 Nis 2010
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba Arkadaşlar ;

Bağlı olduğum şirketin bi tesisinde Reaktif Kapasitif değer sınırlar dışında yazmakta . bende buna önlem olarak bobin özelliği görsün diye 400 w 'lık 220 v'luk metal halide projectör balastlardan bir adet bir faza bağladım . her sey düzeldi değerler normale bindi yanlız balast çok ısınıyor . bende buna önlem olarak faz hattına bir adet taş direç bağladım . bu sefer direç ıısınmaya başladı. acaba nerde yanlış yapıyorum bi fikri tecrübesi olan var mı arkadaşlar
 
peki bu malzemelerin aşırı ısınması normal mi , benim taktıgım 6 saat çalıştı oda da reçine kokusu yapcak kadar ısınmıştı, eğer ki öyle bi durumda soğutma ne kadar faydalı olur bilemedim .. endişem orda bu işlerden anlayan biri yok . Allah korusun yangın çıkar arkadaşlar ne yapacaklarını bilemezler . kaş yapalım derken göz çıkarırız ..
 
bir başka alternatif ise balast bağlamadan kombanzasyon sistemini gözden geçirmenizdir. eğer sabit grup varsa ve işletmeye ait trafo yoksa sabit kondansatörleri devre dışı alın. ve monofaze küçük kVAR değerde 3 adet kondansatör kullanın. kondansatörler yüksek seçilmiştir o yüzden sistem habere kapasitif yazıyor da olabilir. düşük güçte trifaze grupları da kullanılmalıdır.
 
Balastla önlem almaya devam edecekseniz; ıkı balastı seri baglamanız gerek. Biliyorsunuz, balast ve lamba devreye seri baglanmaktadır. Yani tek başına balast 220 volta bağlanmaz. Ben yaptıgım uygulamada, ıkı balast seri bağlamışdım.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…