Kompanzasyonda kondansatör ölçümü yardım

İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar 1.ve 2 kademedeki kondansatörlerimin 1 fazlari yok o yüzden değişim gerekiyor ama elimde büyük kapasiteli var kompanzasyon panosundaki 6.5 kvar bendeki 15 kvar bir sorun olurmu buyuk seçim olursa da ne gibi zararı olur.
 
Kontaktörlerinizi kontrol ettiniz mi ?
 
Olabilecek problemler:
1) 1. ve 2. kademeye yüksek kapasite takarsanız sisteminiz kapasitife girmeye başlar.
2) 1. ve 2. kademeleri 15 kvar olarak öğrettiniz. Bu durumda bu kademeler çekildiğinde bağlı olan kontaktörün kontağı dayanmaz ve varsa reaktörünüz de zarar görebilir.
3) Bu kademeler çekildiğinde kademeye ait kablolar yanabilir. Kablolar kademeye uygun olarak seçilir.
 

Bence attığınız fotoğrafa göre ölçü aletinde sıkıntı var 30 kvar kondansatör 43 amper çeker senin ölçü aleti 34 gösteriyor başka bir pensampermetre ile tekrarlayın ölçümü eğer ölçü aletin doğru gösteriyorsa ozaman kondansatörün bozuk demekki hepsi birden mi bozuldu diyeceksin eğer hepsi bozuksa sayaçtan 2 günlük sayaç endeksleri okuyup ceza girip girmediğini hesaplarsın kondansatörlerin hepsi bozuksa zaten cezada çıkarsın 2 gün sonra hesapda ceza çıkmazsa ölçü aletin bozuktur kondansatörlerin sağlamdır sonucu çıkar
Kolay gelsin
 
Ana şaşlter, NH sıgorta vs de bir faz gecmiyor olabilir. Pens ampermetrenın eksık göstermsi, kondansatörlerde zamana baglı kayıp olabilir.
 
Selamünaleyküm arkadaşlar kompanzasyon panosunda 1 ve 2.kademe de fazlarin biri yoktu 1.kademede r fazı 2.kademe de ise t fazı yok kondansatorleri değiştirdik yine aynı sorun devam ediyor.sizce sorun nerde olabilir kontaktorlerde giris ve çıkışta da 380 volt geliyor ve buzzer kademesinde kontaklar geçirdiğini gördüm.daha bakmadigim neresi kalmış olabilir veya sorun ne olabilir.lutfen acil yardım.
Selamünaleyküm arkadaşlar kompanzasyon panosunda 1 ve 2.kademe de fazlarin biri yoktu 1.kademede r fazı 2.kademe de ise t fazı yok kondansatorleri değiştirdik yine aynı sorun devam ediyor.sizce sorun nerde olabilir kontaktorlerde giris ve çıkışta da 380 volt geliyor ve buzzer kademesinde kontaklar geçirdiğini gördüm.daha bakmadigim neresi kalmış olabilir veya sorun ne olabilir.lutfen acil yardım.
 
Kompanzasyonda en çok yapılan hatalar-
dan birisi,trifaze guruplara konan sigorta-
ların,her faza ayrı ayrı ! konmuş olmasıdır.
Gurup trifaze ise,sigortanında trifaze ol-
ması,arızanın daha kısa sürede lokalize olmasını sağlar.Sigortanız tek tek ise,akım
çekilmeyen faza ait sigortada sorun olabilir.
 