Sistem kapasitif den cezada
İşletme nasıl bir işletme
UPS varmı
Yükün çoğunluğunu LED aydınlatma mi oluşturuyor
Role bağlantı hatası da olabilir. Role bütün kademeleri çeker
Geçende bir faturaya baktım
2000 TL aktif tüketim
17000 TL kapasitif tüketim var
Kapasitif den ceza yediğinizde göre sistem yukleriniz kapasitif yönde iki yönlü kompanzasyon yapan role ile çözüm uretilebilir.Carpaniniz 40 olduğuna göre akım trafonuz 200/5 olmali reaktif endeks değerlerini baz alırsak 98.733 x 40 =3949 kvar/ saat tüketim olmuş demektir.Buda Yaklaşık 5.48 kvar/ saat reaktif yapar yaklaşık buna göre kompanzasyon panonuzu güncellemelerini yapmalisiniz
Kompanzasyon konusu ile ilgili çok konu var forumda benzer konuları inceleyin lütfen
Nerede o mis gibi balastlı fluoresan lambalar . Kol gibi olunca faturalar . Sararıp solmakta suratlar .Yandım Allah diye bağıran vatandaşlar .....
Ada sahillleri adlı güzide şarkımıza yapılmış uydurma bir cover
Size gelişmiş reaktif güç kontrol cihazı ve şönt reaktör denilen devreye bağlandığında endüktif reaktif için kullanılan cihazlar lazım öncelikle kompanzasyon panonuzun reaktif güç rölesinin resmini yükleyin cosfi değerlerini göstermesi lazım panonun içininde resimlerini yükleme imkanınız varsa yükleyin sizin bu konuda profesyonel yardım almanız gerekiyor!Pano mutlaka revizyon yapılmalı yeni cihazlar ve reaktif güç kontrol rölesi değişmesi lazım ama resimleri yüklerseniz daha kesin bir cevap verebiliriz.