Kompanzasyonda sabit kondansatör olmasada olurmu?

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar sabit kondansatör trafonun boşta çalışırken tükettigi reaktif gücü karşılamak içindür yüksek tüketim olan ve kompanzasyon tesisi iyi olan yerler için sabit konması sorun olmaz ama ila da konulacaksa bu akım trafolarından önce konulmalı örnek 400kw bi trafo için 12.5 ile 20kVar arasında bi kondansatör seçilir
 
peki arkadaşlar , ölçüm ag tarafından yapılıyorsa yani sekonderden yapılıyorsa da sabit grup kullanmak gerekir mi ?
sayaç sonuçta kendinden sonraki güçleri ölçecek. kendinden önceki trafonun aktifi reaktifi sayacı ilgilendirir mi ?
 