en başta vermiş olduğun kompanzasyon öncesi değer;
S1=UxI1
S1=220x0,8
S1=176VA
P=S1xCosfi1
P=176x0,74
P=130,24w
Cosfi1=0,74 ise fi1=ArcCosfi1’den 42,26º çıkar.
Tanfi1=0,9 çıkar.
QL=Pxtanfi1
QL=130,24x0,9
QL=117,21 Var çıkar.
6µf için ispat yapalım;
C=(Qcx1000.000)/U²xω
6=Qcx1000.000/220²x2x3,14x50
Qc=91,18Var
QT=QL-Qc
QT=117,21-91,18
QT=26Var
Tanfi2=QT/P
Tanfi2=26/130,24
Tanfi2=0,199
Fi2=Arctanfi2
Fi2=11,28º
Cosfi2=Cos11,28º
Cosfi2=0,98 ölçüm değeriniz cosfi2=0,94 çıkmış.
Hesaplamalarda gerilim değeri,frekans değeri,kondansatör kapasitesinin hesapla yapılmış olması üretimden kaynaklanan ve/veya diğer nedenlerden kapasite kaybı oluşması gibi nedenlerden dolayı böyle bir sonuçla karşılaşılması normaldir. Muhtemelen 10µf hesap denemesinde sistem kapasitife geçecektir şaşırmayınız.