Kompanzasyonumda sıkıntı varmı ?

sayın @TheRisky
bu ayda yukarda belirtildiği gibi cezadasınız.
siz kompanzasyonu kapattığınızda kapasitif yükseliyor ise bu duruma yönelerek ilerki ayları kurtarmalısınız.
peki bu nasıl olacak?
  1. kompanzasyon devre dışı bırakılmalı (evet öyle zaten)
  2. sabit kademeler kapatılmalı (kontrol ediniz)
  3. ve tesis bu durumda iken 24 saat içerisinde 3 değer alınmalı (08.00 - 18.00 ve ertesi gün 08.00)
kapasitif yükselmesini buradan tespit edip devreye gerekiyorsa şönt reaktör takılmalı.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.