merhaba arkadaşlar,çalışma yaptığımız bir makinada 12 adet 15kw 3 faz
ac motor var,toplam olarak 180 kw güç demek bu.
yanlız bu 12 motorada ac sürücülerle yol verilyor,18,5kw ac sürücü
bağlı tüm motorlara.şimdi benim öğrenmek istediğim,bu tamamen motorlardan oluşan indüktif sisteme kompanzasyon yapmak gerekirmi
gerekmezmi.
deneyimli ustalardan fikir almak amacıyla bu başlığı açtım.
arkadaşım yönetmelik gereği 9kw üzerine zaten kompanzasyon gerekiyo. ayrıca senin kullandığın güç gayet yüksek. ve 2008 de yürürlüğe giren 50 KVA üzeri için
endüktif/aktif<%20 göz önünde bulundurursak faturayı cezalı ödememeniz için kompanzasyon şarttır. en basititinden faturanın düşük gelmesi için şarttır.
arkadaşım yönetmelik gereği 9kw üzerine zaten kompanzasyon gerekiyo. ayrıca senin kullandığın güç gayet yüksek. ve 2008 de yürürlüğe giren 50 KVA üzeri için
endüktif/aktif<%20 göz önünde bulundurursak faturayı cezalı ödememeniz için kompanzasyon şarttır. en basititinden faturanın düşük gelmesi için şarttır.
evet çekmiyorlar dostum çünkü ac gerilim dc gerilime çevrilyor,sürücüler üzerinde bol miktarda dc kondansatör var ve elde edilen dc gerilim tekrar
ac gerilime çevrilyor,
Sn. manyet0, size tek birşey söyleyeceğim:
Sayacınız bu motorlar çalışıyorken indüktif yazıyorsa (ki bana göre yazması gerekir), kompanzasyon yapılması gerekli.
Sn. manyet0, size tek birşey söyleyeceğim:
Sayacınız bu motorlar çalışıyorken indüktif yazıyorsa (ki bana göre yazması gerekir), kompanzasyon yapılması gerekli.
Sayaç takibi yapıp oranlarınıza bakın. Sürücülerin oluşturduğu harmonik kirlilile sayacınızdan değişik değerler olumanız gerekli. Ondan sonra konuşalım bunu isterseniz. Kör döğüşü olmasın.
böylesi bir sistem için kompanze yapmaya gerek yoktur
çünkü zaten sürücüler üzerinde bir hayli kondansatör vardır,
hatta sisteminiz kapasitif yazabilir.