Faz sırası terliği yanlış yazmaya sebep verir.Faz sırasının mutlaka doğru olması lazım.
 
Faz sırası değişikse, sayac yanlış ve farklı yazacagından, reaktif ve/veya kapasitif yüksek cıkabilir. Zaten sayaç ekranında, faz sıraları ters ise, 1-2-3 veya L1- L2 -L3 yazan ledlerden birisi yanar söner.
 
şuan sayaçta L1-L2-L3 ledleri aynı anda yanıp sönüyor ve faz akımları aynı yönde gösteriyor fakat fazları değiştirmeden önce akım yönleri ı1-ı2 < yönde ı3 ise > yönde gösteriyordu ve sayaç sürekli reaktif yazıyordu faz sırasını değiştirdikten sonra reaktif normale döndü ve akım yönleri hep aynı yönde yalnız dediğim gbi L1-L2-L3 ledleri sürekli yanıp sönüyor burda ne yapmalıyım sizce
 
Faz sırası göstergesi ile kontrol ederek faz sırasını doğru bağlayın.Daha sonra akım trafolarını faz sırasına uygun biçimde polaritelere dikkat ederek bağlayın.
Faz sırası göstergesi yoksa Tedaş'tan yardım isteyin.
Yardım alamazsanız deneme yoluylada bulabilirsiniz.
 