arkadaşlar benim sorunum şu...
burası bir banka, ups cihazı var, giriş regüleli ,röle entes rg3 12cs... yükler : klimalar,4*18 flouresan armatürler,bigisayarlar...
normal şartlarda ortalama çekilen akım faz başına 50 70 A....kondansatörler 3 adet monofaze 1,5...2,5...3.. 4 adet 10 ve 2 adet 15kvar toplam 12 kademe....sistem son 3 5 aydır değişti gibi,bikere kondansatörler hiç susmuyo röle habire devreye alıp çıkarıyo özellikle son günlerde,2 kere 2 şerden 4 adet kontaktör diğişimi yaptım(yandığı için) sıemens 3tf43 leri 3tf44 yaptım,artı bir sorun ki benim anlayamadığım bişey kontaktörler yandığı zaman her ikisindede 160A 300ma lik şalterleri attırdı ve sorun oldu acaba bunun kondansatörlerin yapışmasıyla bir alakası varmıdır çünkü daha önce hiç başıma gelmedi..yardımcı olan arkadaşlar şimdiden teşekkürler,kolay gelsin
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kontaktör yandımı yapıstımı yandı ise kacak akım rolesinin atması normal devreye giris cıkıs süresini biraz daha artır ve hangi faz üzerinde yük cok oluyorsa o faz için bir monofaze cıkıs daha uygula düsük akımlı fazlarda asırı kondanstör yükleri var anladıgıma göre omları tespit et daha düsük güçlü kondonsatör tak monofaze guruplar için bu söylediğim
 
kontaktör yanık..... dewreye giriş çıkış süresi 2 sn idi 4 yaptım sanki fark etti biraz,bir not daha kondansatör giriş ve çıkış kablolarının ya biri ucundan yanmış ya ikisi..bu yaki fatura da oranlar iyi gibi endüktif %8 kap %6
 
8 saniye yap arkadasım bu süre en normali yanan bobin 300ma sarteli attırır birde role girisine 4 veya 6 amper sigorta tak
 
kontaktör secimin güzel 20kvar kondansatör kontrol edecek kapasitede süreler erken oldugu için yapısma yapıyor bobin yanmasına bir sebepte anlık elektrik giris cıkısı yani süre kısalıgından olabilir birde og trafolu yerde ise og den gelen dengesiz voltaj bobin yakar ve kontak yapısmasına sebep olur
 
tamam arkadaşım bakıcam hepsine,öğrenicez bu işi......
 
kondansatör çeşitlerini ve güç kademelerini arıyorum yardımcı olursanız sevinirim...
 
sayın zanzin sisizn sisteminizde reaktörleriniz varmı. UPs ler çok fazla harmonik üretir. eğer yoksa sisteme reaktör ekleyin.kontaktör patlamaların sebebi bundan olabilir.
 
bigiler çok güzel herkes faydalanmalı devreye alma çıkarma işlemleri için
 