Kompresör arızası

OmerSah.99

Üye
Katılım
2 Şub 2021
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
25
ET ODASI SOĞUTMA SİSTEMİNE AİT 2 ADET KOMPRESÖRÜM (BİRBİRLERİNİ YEDEKLİYEREK ÇALIŞIYORLARDI) PEŞPEŞE ARIZALANDILAR. SARGI UÇLARINI ÖLÇTÜĞÜMDE 50-45-15 OHM DEĞER OKUYORUM. ARIZA SEBEBİ NE OLABİLİR YARDIMCI OLABİLECEK ???
 
İki kompresör aynı anda arızalı. İhtimal düşük bence. Çok sebep olabilir.
 
muhtemelen sıralı sistem panosunda sıkıntı var.
Sistemde sıralı otomatik sıralı sistem yok seçici anahtarla (A) ya da (B) kompresörünü ayarlıyorduk. (A) arızalandıktan sonra (B) yi devreye aldık kısa zaman sonra oda arızalandı. Not : Kondanser su soğutmalı , 3 Faz kompresörler.
 

Arızayı ifade ederken arızalandı demenden birçok detayı atladığını anlıyorum. Sargı uçlarını ölçerken gövdeye kaçak varmı onu da bir kontrol et. Belirttiğin değerlere göre yanlış ölçüm yapmış olabilirsin. Sargı uçlarını ölçmek yalnızca elektriksel hatayı gösterir ki onuda eksik ölçmüşsün.
muhtemelen sıralı sistem panosunda sıkıntı var.
Katılıyorum. Panoyu genel kontrol edip her sargının voltajı ve akımını ölçüp öyle yorumlamak gerekir. Kompresör ler tek faza düşmüş olabilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…