132 kW yıldız üçgen çalışan kompresörüm var. Şebekede normal çalışıyor 500 kW lık jenaratöre bağlayıp kompresörü çalıştırmak istediğim de ilk kalkışta drenaj akımı nedeni ile jenaratörü devre dışı bırakıyor. SOLFT START ile bu iş çözülür ama çok pahalıya geliyor. Daha uygun fiatlı yapabileceğim bir yol var ise kondansatörler ile olabilir değişik yollarda olabilir önerilerinizi bekliyorum teşekkürler....
132 kW yıldız üçgen çalışan kompresörüm var. Şebekede normal çalışıyor 500 kW lık jenaratöre bağlayıp kompresörü çalıştırmak istediğim de ilk kalkışta drenaj akımı nedeni ile jenaratörü devre dışı bırakıyor. SOLFT START ile bu iş çözülür ama çok pahalıya geliyor. Daha uygun fiatlı yapabileceğim bir yol var ise kondansatörler ile olabilir değişik yollarda olabilir önerilerinizi bekliyorum teşekkürler....
yıldız üçgen devresi var diyorsunuz o halde rahat çalışması gerekir.iyi gözlem yap.ayrıntı önemliilk start anındamı açıyor yoksa üçgene geçtiğinde mi.bu arada jeneratör devirden düşüyormu