3 fazlı Kondansatörleri, yük alında ya da enerji altında olmadan sağlam olup olmadığını test edebilme imkanımız var mı? varsa nasıl oluyor acaba bilgi verebilcek olan biri var mı?
3 fazlı Kondansatörleri, yük alında ya da enerji altında olmadan sağlam olup olmadığını test edebilme imkanımız var mı? varsa nasıl oluyor acaba bilgi verebilcek olan biri var mı?
Teşekkür ederim şimdiden.
değerli kardeşim yük altında çalışan kondansatörün testini şu şekilde gerçekleştirebilirsin.pensampermetre ile kondansatör üzerindeki her fazın çektiği akımı ölçersin.gördüğün akım değerleri kondansatör üzerinde okuduğun akım değeri ile aynı ya da yaklaşık değerde olması lazım .örneğin kondansatör etiketindeki akım değeri 10 amper senin ölçtüğün değer 2 amper.bu sonuç kondansdatörün zayıfladığının belirtisidir.
fazlardan çekilen akım değeri kondansatör değerinin yüde 75 i veya daha altındaysa kondansatör değer kaybetmiştir mesela 5 kvar kondansatörün çektiği nominal akım 7,5 amper civarında olmalıdılır faz dan çekilen akım 3,5 amper veya bu civarın altındaysa bu kondansatör değer kaybetmiştir arızalıdır .
slm arkadaşlar veya deşarj dirençlerini sökerek enerji veriilir enerji kesilip kondansatör uçlarına bir voltmetre bağlanıp enerji kalıp kalmadığına bakıldıktan sonra sağlam olup olmadığıa bakılır ........saygılarım la