kondansatör gücünden talep gücü çıkarma

ykp55

Üye
Katılım
27 Ocak 2010
Mesajlar
539
Puanları
16
Konum
samsun
arkadaşlar diyelim bir işletmede yapılmıs kompanzasyon var 23.40 kvar bundan nasıl talep gucu ve kurulu gücünü buluyoruz...
, birde kompanzasyon yapmaka istediğimiz işletmeye gittiğimizde bütün makinların güçlerine bakıptamı kurulu gücü buluyoruz yoksa butun makinalrı çalıstırıp saatten pensampermetreyle fazları ölçüp mü yapıyoruz. en basit ve sağlıklı yolu hangisidir engin tecrübelerinizden yararlanmak isterim...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.


Vektörde gördüğün açı sistemin max yükteki kompanzasyon yapılmamış haldeki fi açısı olarak kabul edersek. Mavi renkli Q vektörüde sistemin çekebileceği max endüktif reaktif güç olur cosfi=1 yapmak yani açıyı sıfır yapmak içinde bu kadar kapasitif reaktif güce ihtiyaç olur ters Q vektörü.

Burada önemli olan fi açısını bilmektir tek başına Q=24,4kVAr kapasitif reaktif güç bilgisi yetersizdir ancak genel olarak projelendirmede cosfi=0,7 alındığı için sistemin aktif ve görünür gücü yaklaşık olarak verilebilir;
cosfi=0,7 [Kabül]
fi=45,573
tan(45,573)=1,02
tanfi=Q/P
P=Q/tanfi
P=24,4/1,02
P=23,92kw
cosfi=P/S
S=P/cosfi
S=23,92/0,7
S=34,17kVA
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…