Merhaba Arkadaşlar,
Kompanzasyon panosu tasarımında kondansatörleri devreye alacak kontaktör ve sigortalarının hesabını nasıl yapıyoruz. Örneğin 30 kVar lık kondansatör için kullanılacak kontaktör ve sigortaların akımları kaç amper olmalıdır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Teşekkür mesajları silinmiştir.Teşekkür mesajı yerine mesajın sağ köşesndeki ' Teşekkür Et ' butonunu kullanınız.
 
arif yüksel arkadaşım benim kompanzasyon da pratik malzeme seçim şöyledir.
kontaktör seçim:kondansatör gücü x1.5
sigorta seçim:kondansatör gücüx2.5
örneğin 5kvar için kontaktör seçelim:5x1.5=7.5 (9 amperlik yeterlidir )
" " " sigorta " :5x2.5=12.5 (16 amperlik yeterlidir)
 
arkadaşlarımızın bilgi ve paylaşımlaarı çok güzel
30 kvar lık bir kondansatör yaklaşık (markaya kaliteye göre ) 43.2 A çeker buna göre sigortan 50 A kontaktörün marka vermiş olacam ama 3 rt 1647 gibi kondansatör kontaktörü seçilmelidir
 
sistem ihtiyacına göre kontaktör kapasitörü devreye alıp devreden çıkarcak değilmi amaç hesaplama için tskler
 
kondansatör için sigorta seçimi yaparken çekilen akımın 1.7 katı kadar seçildiğini biliyorum.yanlışmıyım?........
 
Doğrudur. 1,6 katı veya 1,7 katı seçebilirsiniz..
 
arkadaşlar bildiğiniz gibi kondansatörler devreye girip çıktıkları zaman yüksek akım çekerler bu yüzden kontaktör seçerken kondansatör gücünü değilde kondansatörün çektiği akımı 1.5 ile çarpıp ona göre kontaktör almamız lazım
 
pardon arkadaşlar 1.5 katı demek istemiştim örnek kondansatör 10 A çekiyorsa 25 amperlik kontaktör kullanmak lazım
 