Kardeş bende hiç Tense RGKR kullanmadım ama; Sorunun şu nedenlerden olabilir.
1- Büyük ihtimalle kondansatörün arızalı ve o yüzden röle hata veriyor. Sigortanın atmasıda buna delalettir.
2- Eğer Akım Trafo oranın çok büyükse ve kondansatör gücünde çok küçükse bu durumda hata verebilir. Şöyleki; Benim başka bir RGKR de yaşadığım sorun 1600/5 Akım Trafosu var (1000 kVA trafo) ben kompanzasyon panosuna 5kVAr kondansatör bağladım ama hata verdi. Sebep Rölede minmum CK 0,02 1600/5=320 , 320*0,02=6,4 yani ben bu akım trafosuyla bu röleye 6,4 kVAr dan daha küçük güçte kondansatör bağlayamam. Bağlarsam hata verir.
Sende bu hesabı bir yap derim........