sayın arkadaşım örneğin 10kvar'lık bir kondansatörü ele alalım.bu kondansatörü 3 faz olarak bağlarsan faz başına 3,33kvar'lık bir kapasitif etki yapar.her fazdan yaklaşık olarak 13,9A çeker.
aynı kondansatörün iki ucunu köprüleyip bir uç çıkarırsan diğer uçtanda bir uç çıkarırsan ve bunuda faz nötr olarak bağlarsan faz-nötr köprülü bağlamış olursun ve bağladığın faza 2,22KVAR'lık bir etki yapar.kondansatörü 230V luk faz nötr arasına bağladığın için bağladığın fazdan 2220/230=9,6A civarında bir akım çeker.kompanzasyonda kullanılan sigortalar genellikle çekilen akımın 2 katı olmalıdır.yani 20-25A lik bir sigorta ile bağlarsan bi sorun oluşturmaz.
deşarj bobinine gelince üç fazlı olması çok önemli değil.iki ucunu kullan yeter