10 kvar üçgen bağlı üç fazlı kondansatörün 14,4 amper çekmesi lazım her faz dan
yani 1 kvar başı 1,44 amper olmalı
ayrıca entes ,tense ve elektropan gibi röleler kondansatör ölçümleri yaparlar ordanda öğrenebilirsin
örneğin tense ve entes kondansatörün arızalı ise arızalı olduğunu bildiriyor,şayet arızalı değilse kvarlarını öğrenebilirsin menü den bu cihazların kullanım klavuzlarını iyi okuman lazım entes üçgen bağlı kondansatörün üç fazdaki kvarını bildirirken tense faz başı bildirir dolayısıyla tense okuduğun değeri 3 ile çarpman gerekir.