Normal kontaktör ile ve Kompanzasyon kontaktörü ile devreye alınan kondansatörün ölçümleri;
Kompanzasyon Kontaktörü Olmadan 1.5 kVAr (400V) kondansatörün devreye girme anı
Nominal akım : 2.1A
Devreye girme anı: 119 x2.1A = 249.5A
Süre: < 1mS
Kompanzasyon Kontaktörü Olmadan 1.5 kVAr (400V) kondansatörün devreye girme
anındaki şebeke gerilimindeki dalgalanmalar
pk-pk 328V
zaman : <1mS
Kontaktör bobinin enerjilenip kontaklarının devreye girme zamanı max <15ms
Kompanzasyon Kontaktörü ile devreye alınan kondasatörün devreye girme
anındaki kontaktör dirençlerinin üzerine düşen akım zamanı 4ms
Sonuç;
1. Normal kontaktör ile devreye alınan kondansatör Nominal akımın 120 katı gibi ( <1ms ) akımlar
çekmekte
2. Kompanzasyon kontaktörü ile deveye alınan kondasatörde Nominal akımın 50 katı gibi ( <1 ms )
akımlar çekmekte
3. Her iki devreye alma durumunda demeraj akımı süresi Max 4ms olarak gözlemlenmiştir
4. Kontaktörün bobinin enerjilenip ve kontaklarının devreye girme zamanı max 15ms olarak
gözlemlenmiştir
5. Her iki devreye alma durumunda şebeke geriliminde kablonun empedansına bağlı olarak
pk-pk 320V 500 mikro saniye gibi değişimler gözlemlenmiştir
Değerlendirme; Mekanik bir kontak ile devreye alınan kondansatörler şebekeye zarar vermekte ayrıca
mekanik bir yapı ile kontrol edilen sistemin malzemleri kontaktör veya kondasatör devreye girme çıkma
sayısına bağlı olarak, zamanı belirsiz olarak bozulmaya mahkumdur.
Ölçüm Lovato Kompanzasyon kontaktörü ile yapılmıştır
Ölçüm için Tektronix 200MHz osiloskop kullanılmıştır
umarım yararlı olmuştur
http://www.gruparge.com/wp-content/uploads/2014/03/Kontaktor_olcumleri_gruparge_2014.pdf
Gruparge (Güner Demir)