sinan__
Üye
- Katılım
- 6 Kas 2008
- Mesajlar
- 148
- Puanları
- 1
Arkadaşlar.bugun 3 gündür yanına ugramadıgım kompanzasyon panosunun yanına gittiğimde ,entes rg 12 c rölede elektrık olmadıgını gordum.kompanzasyonun sıgortasını kapayıp tekrar actıgımda röle bellı sure sonra kademelerı devreye alırken bir cayırtıdır koptu.sankı kontaktorlerın cogu,devreye gırıp gırıp cıkıyormuş gıbı cok kısa surelerde,yanı sanıyede 3-5 defa (bir cok kontaktor)ses yaptı.o korkuyla sogortayı tekrar ındırdım.ve tekrar actıgımda yapmadı.daha sonra aynı şeylerı bazı kontaktorlerde yıne yaptı.kondansatorlerı de olcugumde %80 ninin patlamış olduguu gordum.acaba bu kondansatorlerı 3 gun gıbı kısa surede patlatan ne olabılır.ve bu kontaktorlerın cekıp cekıp bırakmasınının sebebı nedır?kompanzasyon 380 kwar gucunde.yukler ise gündüz florasan bilgisayar agırlıklı gece ise bunlara ilaveten 400 w ve 1000 w lık bir cok projektor.sebebı ne olabılır arkadaşlar?