Arkadaşlar Şu konuya Açıklık Getirirsek sorun çözülecek sanırım.
Reaktif Gücün Akım Değerini Hesaplarken Kullandığımız Formuldeki ( I: Q /1,732*380*Sin ) sin değeri ne olmalıdır.
yani ana pano ile kompanzasyon panosu arasındaki kablodan geçen gücün katsayısı nedir.
örneğin trafo ile ana pano orasındaki güç katsayısını yani cos değerini 0,98 alırız çünkü o kablodan reaktif geçmez kompanzasyon panosundan karşılar çünkü reaktif enerjiyi ancak ana pano ile kat panosu arasındaki akımı hesaplarken cos değerini 0,85 alırız çünkü o kablodan eğer lokal kompazasyon yoksa reaktif güçte geçeceğinden dolayı güç katsayısını 0,85 alırız. baştada belirttiğim gibi ana pano ile kompanzasyon panosu arasındaki güç katsayısı nedir
??
Bu arada benim hesaplamam gereken 920kVAr lik bi kompanzasyon panosunun kablo kesiti ??