konpasizyon hesaplaması

fahri.koca

Üye
Katılım
2 Şub 2013
Mesajlar
6
Puanları
1
Konum
OSMANİYE
merhaba arkadaşlar ben bir iş yerinde yüksek gerilimci olarak çaılışmaktayım bağımlı olduğum mühendisimiz konpozisyon hesaplamaları ile ilgili soru sordu ve sorunun içinden çıkamadım bu konuda yardımcı olurmusınuz. eml. mezunuyum anlıcam dilden anlatırsanız sevinirim?

SORU:
28 Nisan 2013 saat 11:00'de Oksijen tesisi 1. seksiyon girisinde yapılan röle ölçümlerine göre, bu giris hücresinin,
anlık gücü 3920kW ve güç faktörü değerinin PF olduğu tespit edilmistir.
600kVAR'lık sabit kapasitör ise devrededir.
Bu giristen alınan enerjinin YENiORAN reaktif oranla çalısabilmesi için, ilave edilmesi gereken kapasitör miktarı
kaç kVar'dır?

PF: 0,92 YENiORAN: 11% :?

ilginiz için tşk.
fahri.koca@hotmail.com

 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şu tesisinizin reaktif oranı endüktif %36 seviyesinde olmalıdır.
PF'yi 0,998'e çekmeniz gereklidir. Bu durumda 600kVAr kondansatöre ilave 1400kVAr daha kondansatör gereklidir.

Eğer endüktif oranın %11 seviyelerinde gezinmesini istiyorsanız, bu durumda 1000kVAr kondansatör ilave etmeniz yeterli olacaktır.
 
bu tesis için 600 kvar konsol tipi bank ilave edilmesi yeterlidir. veya mevcut sistemdeki kondansatörlere ilave yapılabilir bankın su anki durumu hakkında bilgi verirseniz. net olarak yardımcı olalım. pardon sistem yükseltmesini 0,998 olarak düşünüyorsanız anlık değere göre sistem yapılacaksa
1200 kVAr ilave edilmelidir ama buda kapasitife gecme durumuna sebep olabilir. sisteminiz eğer otomatik çalışacaksa sorun yok.
 
Son düzenleme:
P=V*I*cosfi Aktif güç
Q=V*I*sinfi reaktif güç
S=V*I görünür güç

cosfi=0,92 tanfi=0,426
P=3920KW S=4260,86 KVA Q=1670 kVAR

oran %11 yapılması isteniliyor P sabit ise %11=3920/Q Q=431,2KVAR
Q=P*tanfi2 dersek tanfi2=0,11

Qc=P*(tanfi1 - tanfi2) formülünden

600+X=3920*(0,426-0,11)
X=638kVAR çıkar.

Yani 638 KVAR' lık kondansatör grubu ilave etmelisiniz.

not: bir kaç kez mesaj değiştirdim ama yanlış cevap yazdığımı düşünmüştüm. saygılar.
 
Son düzenleme:
Cos fi'yi 0,998'e çekmek istiyorsanızdan kasıt nedir? istenen değer 0,998 midir? yoksa bir örnek vermek için mi o rakamı kullandınız? yoksa %11 ile bir alakası var mı?

bir de bu ilave paralel olarak mı bağlanmalıdır?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
peki ilk sorumun cevabını da verir misiniz?
 
kompanzasyon yapmak için ortalama 1mf kondansatör kaç watt ı karşılar
 
merhaba -bLAckMamBa- verdiğiniz cevap doğru mühendisim kabül etti çok teşekkür ederim. şahsi email, adresinizi alabilirmiyim mümkünse kolay gelsin?
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…