merhaba arkadaşlar ben bir iş yerinde yüksek gerilimci olarak çaılışmaktayım bağımlı olduğum mühendisimiz konpozisyon hesaplamaları ile ilgili soru sordu ve sorunun içinden çıkamadım bu konuda yardımcı olurmusınuz. eml. mezunuyum anlıcam dilden anlatırsanız sevinirim?
SORU:
28 Nisan 2013 saat 11:00'de Oksijen tesisi 1. seksiyon girisinde yapılan röle ölçümlerine göre, bu giris hücresinin,
anlık gücü 3920kW ve güç faktörü değerinin PF olduğu tespit edilmistir.
600kVAR'lık sabit kapasitör ise devrededir. Bu giristen alınan enerjinin YENiORAN reaktif oranla çalısabilmesi için, ilave edilmesi gereken kapasitör miktarı
Şu tesisinizin reaktif oranı endüktif %36 seviyesinde olmalıdır.
PF'yi 0,998'e çekmeniz gereklidir. Bu durumda 600kVAr kondansatöre ilave 1400kVAr daha kondansatör gereklidir.
Eğer endüktif oranın %11 seviyelerinde gezinmesini istiyorsanız, bu durumda 1000kVAr kondansatör ilave etmeniz yeterli olacaktır.
bu tesis için 600 kvar konsol tipi bank ilave edilmesi yeterlidir. veya mevcut sistemdeki kondansatörlere ilave yapılabilir bankın su anki durumu hakkında bilgi verirseniz. net olarak yardımcı olalım. pardon sistem yükseltmesini 0,998 olarak düşünüyorsanız anlık değere göre sistem yapılacaksa
1200 kVAr ilave edilmelidir ama buda kapasitife gecme durumuna sebep olabilir. sisteminiz eğer otomatik çalışacaksa sorun yok.
Cos fi'yi 0,998'e çekmek istiyorsanızdan kasıt nedir? istenen değer 0,998 midir? yoksa bir örnek vermek için mi o rakamı kullandınız? yoksa %11 ile bir alakası var mı?
Paralel olarak bağlanmalı elbette sayın jengeese diyelim ki 6 kademede çalışıyorlar gerekli ilave kondansatör grubu ile 12 kademeli yapacaklar gibi düşünebilirsiniz.
reaktif/aktif*100=%11 deniliyor
o halde reaktif/aktif=0,0011 olur
reaktif=aktif*tan olduğundan tanfi=0,0011 olur buradan cosfi yi çekersek 0,998 civarı yapar