konserve fabrikası topraklaması ve kacak akım rolesi montajı

Ögretmenen27 arkadaş olayı tamamen anlatmış. Motora bağlayacağın 30mA KAKR sorun çıkarmaz. Benim bildiğim İşletme toprtaklama direncin 5ohm altında olması gerekiyor 1 metrelik bakır çubukların sayısını artırarak topraklama direncini düşürmüşsün. KAKR markasına gelince LEGRAND Kullan (Legrand fabrikasında Elektrik bakımcıyım) sorun yaşamazsın.
 
uusta haklısın işim zor makinalrın hepsine direk gövdeden birrer metrelik iki tane bakır cubukla koruma topraklaması yapıcam malzemeler bugun geliyo. işletme topraklaması gayet güzel kendim ölçtüm. aspotansiyel baradan kastın nötr topraklaması mı?
 
yardım larınız için çok tesekkurler.. izmir ödemiş e yolunuz düşerse bana ulaşın
 
Yeni sezon aciliyor sanirsam. 2009 da odemis te bir konserve fabrikasina 3 aylik kiralik jeneratorun montajini yapmistim. Belki ayni fabrikadir. Kazasiz belasiz hayirli calismalar dilerim.
 
evet sezon yeni başlıyo allah işimizi rast getirsin amin kolay gelsin
 
Öneriler tam olarak doğru değil. Bazı uygulamalar için mantığın bir kısmı doğru olsa da, burada bir eksiklik var.
 
Arkadaşlar bu konu kapanmış gibi olmuş.Ben biraz geç kalmışım.Ama bu konuyu okuyanların yanlış bilgilenmemesi adına görüş belirtmek istedim.Her yerde ev veya endüstri farketmez 30 mA hassasiyette insan koruma eşikli kaçak akım koruma rölesi kullanılması kanuni bir zorunluluktur.Standartlara uygun tesisatlar yapıldıktan sonra binlerce motor da olsa kaçak söz konusu olmaz.Yinede arıza sonucu kaçak oluştuğunda komple sistemin durmaması için en azından bütün çıkışlar nötr kesmeli otomat ve TMŞ ler ile olmalı mümkün olursa bütün çıkışlar ayrı ayrı kaçak akım korumalı olmalıdır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…