Kontaktör üzerindeki dip switchler ne işe yarıyor

ibo01

Üye
Katılım
11 Haz 2014
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
40
merhaba arkadaslar bu kontaktor uzerindeki dip swicler ne ise yariyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Alt kısım kontaktör üst kısım pnomatik zaman rölesi.
Sivicler ile zaman aralıgı seciliyor.Sol alttaki pot ile zaman ayarı yapılıyor.
Bu modeli hiç görmemiştim.
 
Alt kısım kontaktör üst kısım pnomatik zaman rölesi.
Sivicler ile zaman aralıgı seciliyor.Sol alttaki pot ile zaman ayarı yapılıyor.
Bu modeli hiç görmemiştim.
alt kisim derken ustam daha acarsan sevinirim bunu iki trafo salterler arasi panosunda
 
Alt katta bulunan
13-14 43-44 nolu kontaklar anında işlem yapan acık kontak
21-22 31-32 nolu kontaklar anında işlem yapan kapalı kontak

üstte siviclerin yanında bulunan
55-56 zaman ayarlı normalde kapalı kontak
67-68 zaman ayarlı normalde açık kontak

Ayrıca soldaki ters zaman rölesi sagdaki düz zaman rölesi.
Her ikisi de yaklasık 5 saniyeye ayarlanmış durumda.
 
Tepkiler: huh
cok tsk ederim ustam
 
Ikı trfao veya sebeke/generatör trnser panosunda zaman gecıkme için kullanılan pnömatık zaman rölesı. Dip siviçler, zaman rölesındekı kontakların durumunu değiştiriyor olabilir.
 
Dip siviclerin ayarına göre toplam zaman
1
10
100 saniye oluyor.

Güzel bir malzeme.İlk defa zaman secenekleri olan pnomatik timer görüyorum.
Telemekanik pnomatik timer 1981 model makinamızda var.
Ama halen aynı model üretiliyor zaman ayarı sabit.
 
Dip siviçler zaman skalasını ayarlıyor, doğrudur.
Haliyle elektronik zaman rölesidir, pnomatik değil.
A1 A2 bağlantısını monte edildiğinde kontaktörden paralel alıyor.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…