Kontaktör İleri Geri

Merhabalar

İlgili bağlantı yeri ile ilgili pano şemasını bana yollayabilirsen sana yardımcı olabilirim. Gebze civarı ise yerinde de yardımcı olabilirim. Mail adresimi özel mesaj olarak attım.

iyi çalışmalar
 
daha önce buna benzer bir arıza başıma geldi,iki kontaktör arasında mekanik kilitleme vardı,ve bu kiliitin üzerinde iki adet nc kontak vardı,mekanik kilitleme kontaktörlerin çekmesinde problem oluşuruyordu,
ben bu kiliti söktüm ve nc kontakları kontaktörlerin üzerine taktım ,ama kontakları,doğru kontaktörlere takmak gerekiyor,yoksa sistem çalışmaz.
 
kilidi söktüğünü anladım.fakat nc kontakları kontaktörlerin üzerine taktım demekle ne ifade ettin anlamadım.ZATEN devrede nC ler bağlı
 
Kardeş yazılım probleminde problem olabilir.Mekanik kilitlemeyi iptal edip kontaktör veya rölenin [nc] kontaklarından emniyet yapıp deneye bilirsin.
 
Plc çıkış ışıkları ile kontaktör A1 uçları sağlam NC ler sağlam saçma ama kontaktörün birini değiştirdim. 4 defa daha yaptı.yaklaşık 15 gündür bir sorun yok.anlam veremedim.Sorun ilk 3 günde 40 dan fazla yapmasıydı düzene bindi fakat neoldu hala anlayamadım.Yazılım ilk 3 gün sorun olsa bile yazılımla ilgili hiç bir müdahale yapmadım.Anlam vermeye çalışıyorum hala.saygılar
 
aleee arkadaş senin kontaktörün 220 volt plc çıkışında 220 voltmu ona bi bak yani kontaktör A1 VE A2 ölç 220 geliyormu.
 
kontaktörler dc 24 volt ve hiç bir sorun yok.
 
kontaktörlere bak sen ileri kontaktorunu değiştirmişin geri kontaktöründeki nc kontağı geçirmiyo dur ve ileri kontaktörünü çektirmiyodur
 
teşekkürler muratburgu doğru olabilir tekrar hata vermeye başlarsa Diğer kontaktörüde değiştiririm.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…