adiga
Üye
- Katılım
- 23 Ocak 2009
- Mesajlar
- 156
- Puanları
- 1
- Yaş
- 35
Peki bu ne baba Allah aşkına ? İki açıklama da aynı . Biri az nohut pilav , biri az kuru pilav mı ?arkadaşım ac 7a ac 7b ac 7c bunlar yeni standart isimleridir . bu 7 abc yük sınıfını temsil eder .
7 a yı hafif yüklerde kullanırsan o değerde kullanabilrsin mikerdi blenderdi hafif ev aletleriydi lambaydı .
7b motor veya ağır yük kullandığın zaman çok devreye girip çıkmalarda kullanırsın burda 10 dakikada bir devreye girip çıkacak durumlar dahhildir bu durumda 20 amperden fazla kullanmamlısın
7 c kapasitif yüklerde deşarjlı lambaların anahtarlamasında kullanılır ... kısaca sık sık devreye girip çıkacaksa 7 b dikkate alınmalıdır yok günde bir defa kapatacaksa bu 7 a kullanabilirsin anlamına gelir
bununeski standardı kontaktörlerde İTH ve İ NOMİNAL dır ordan bakarsan anlarsın
bunun i nomşnalı 20 amper ith 63 amperdir deyebiliriz
Çeviri döküman olduğu belli. Hatta komik bir çeviri .merkezi elektrikli süpürgeler
Merkezi elektrikli süpürge var hocam, kullanılıyor.Çeviri döküman olduğu belli. Hatta komik bir çeviri .