24 voltta 2 amper çeken dc kontaktör 48 vat güç harcıyor demektir. Dc çalışmada indüktif direnç yoktur manyetik alan kaybı neden olmaz. Sargılarında kısa devre olma durumu olabilir. Bu aynısının yeni bir başkasının iç direncini ölçerek tespit edilebilir. Elinizdeki kontaktörün sargı direnci 12 ohm çıkıyor yeniside aynısı ise sorun değildir. Birde sargı el dayanamayacak kadar ısınıyormu ve ne kadar zamanda ısınıyor. Marka ve modelden belki başka bilgilere de ulaşabiliriz.
 