Arkadaşlar merhaba değişik bir arıza ile karşı karşıyayıım şimdi sistemimde 29 adet motor var ve bir adet ise vibr motor var bunlar ayn anda çalışmıyor kesinnlik bir adet motorumu yazılımında çevirmeli buton şeklinde yazdım çevirmeli buton + diğer kontağnda ise input var o input geldiği sürece kontaktörü çektiriyorum şimdi sistem tamamen çalışınca ben o çevirmeli buton ile input gönderince kontaktör anlık çekmeden sistem stopa geçiyor anlık 24vdc kesildiği için ac devresini kontrol ettim 380 okey mkş denden 380 geliyor sıkıntısız kontaktörü sağa çevirince motor çalışıyor sıkıntısız sıkıntı ben butondan verdiğim gibi oluyor neden oluyor olabilir kontaktör 24vdc kontaktörü değiştim bakalım yarın start vericem birdaha sizce ne olursa nasıl bir yol ve seneryo izlemeliyim ?
Arkadaşlar merhaba değişik bir arıza ile karşı karşıyayıım şimdi sistemimde 29 adet motor var ve bir adet ise vibr motor var bunlar ayn anda çalışmıyor kesinnlik bir adet motorumu yazılımında çevirmeli buton şeklinde yazdım çevirmeli buton + diğer kontağnda ise input var o input geldiği sürece kontaktörü çektiriyorum şimdi sistem tamamen çalışınca ben o çevirmeli buton ile input gönderince kontaktör anlık çekmeden sistem stopa geçiyor anlık 24vdc kesildiği için ac devresini kontrol ettim 380 okey mkş denden 380 geliyor sıkıntısız kontaktörü sağa çevirince motor çalışıyor sıkıntısız sıkıntı ben butondan verdiğim gibi oluyor neden oluyor olabilir kontaktör 24vdc kontaktörü değiştim bakalım yarın start vericem birdaha sizce ne olursa nasıl bir yol ve seneryo izlemeliyim ?
evet 24vdc
arkadaşlar anlatmaya çalıştığım şey benim sistemim tamamen otomatik çalışıyor ama bir adet motorumun kontrolü sahada çevirmeli buton ile yapıyorum yazılımda o inpu geldiğinde plc röle çektirip kontaktör çekilmesi gerekiyor amaa ben o inputu yolladığımda röle çektiğinde kontaktöre +24 gidince anlık panoda 24vdc güç gidip geliyor hemen sayılamayacak sürede ama plc enerjiside anlık kesildiği için sistem tamamen duruyor ben kısa devre olduğu kanatindeyim ama nerede kontrol etmem gereken iki yer var kontaktör bobini ve röle ve ac devresi ac 380 geliyor röle +24 gönderiyor bu kontrolleri yaptım
Hocam çok güzel bir tespit panoda iki adet güç kaynağı var ama eksileri birbirine bağlı hayır plc +24v DC pano güç kaynağından ama çevirmeli deki +24 diğer güç kaynağından
Hocam çok güzel bir tespit panoda iki adet güç kaynağı var ama eksileri birbirine bağlı hayır plc +24v DC pano güç kaynağından ama çevirmeli deki +24 diğer güç kaynağından