Merhaba arkadaşlar,
Köy evimizde trifaz elektriğimiz mevcut. Hatlar iyi olmadığı için sanıyorum sürekli voltajda dalgalanma problemleri yaşıyoruz. Bahçemizde bir de dalgıç pompa var. Elektronik aletlerimiz ve pompamız zarar görmesin diye bir gerilim kontrol rölesi almak istedik. Ararken TENSE DGK-04 kodlu ürünü bulduk. Şimdi bizim panomuz şöyle, kapı önünde sayaç var oradan elektrik dalgıç pompa panosuna geliyor buradan da eve geçiyor. Gerilim rölesini pompayı da koruyacak şekilde takmak istiyoruz bu yüzden sayaçtan hemen sonra kapı önündeki panoya yerleştirmek istiyoruz. Bunun için kontaktör seçimini nasıl yapmalıyız? Bu kontaktör hem ev elektriğini hem de dalgıç pompanın elektriğini kontaklayabilmeli. Dalgıç pompanın detaylarını bilmiyorum ama panosunda 7.5kw 18a kontaktör mevcut. Ev kullanımını da dahil edersek ortalama hangi değerlere sahip bir kontaktöre ihtiyacımız olur?
İlk önce enerji dağıtım firmasından voltaj ölçümler yapılması isteyin ( boş ve yükte )
Trafo uzaklığı , kabloların durumu patlak , nötr , klemens ve tüm bağlantıların oksitlenmesi vb gibi etkileri olabilir .