Kontaktör Sorunu?

Pirlede

Üye
Katılım
4 Ara 2014
Mesajlar
59
Puanları
1
Yaş
27
Arkadaşlar Öncellikle merhaba bir soru soracağım.Sigortayı kaldırır kaldırmaz start butonuna basmadan kontaktör kendi kendine çekiyor ve bırakıyor acaba sorun nerde ? yani neden böyle oluyor ? Sorunları Madde halinde açıklarsanız sevinirm şimdiden teşekürler.
 
Devre şemasını eklerseniz yardımcı olabiliriz.

Bu sorundan anladığım kadarıyla sorununuz kontaktörün kontrol devresinde.

Kontaktöre yol veren sistemde bir yerlerde kısa devre var gibi görünüyor. Ancak şema olmadan yorum yapmak pek mümkün değil.
 
Aslında öğretmen verdi şemayı şema doğru öğretmen hangi sebeblerden dolayı böyle oluyor diye sordu yani fverdiği şema doğru
 
İşte şemayı görsek şu şu nedenlerden bu hareketi yapabilir diyebiliriz.

Belki kilitleme devrelerinde bir durum var yada kontak konumlarında bilemiyorum. Detay vermeden cevaplanamaz..
 
Start butonuna normalde acık kontak paralel baglı olması gerekirken yerine tahminimce normalde kapali kontak kullanilmis ama yanlis yonlendirmis olmak istemem devre semasini eklersen daha iyi yardimci olabiliriz
 
Buyrun dediğim gibi devrede hata yok
 

Ekli dosyalar

  • image.jpg
    image.jpg
    934.2 KB · Görüntüleme: 63
Çizimde eksiklikler var kusura bakmayın
 
OL kapali kontaginin ne oldugunu anlayamadim ancak bu kontagin orda olmadigini var sayarsak bu seman calisir ama kablolama esnasinda yanlis kontak kullandiysan farketmeden dedigin durum olusur
 
Ol kontağı sanırım Termik rolenin kapalı kontağına ait..Sembol insanların kafasını karıştırmış olabilir.
Çizdiğin şemaya göre bu devre çalışır fakat sen ya stop start butonlarını karıştırdın ya da bağlantılarında
kesin olarak problem var..Bu devre otomatik kumanda konusunun en basit ve ilk başlangıç devresidir.
Bağlantılarını tekrar gözden geçirmen gerekli.Kolay gelsin.
 