Kontaktör ve Termik Bağlantısı

sHoWeL

Üye
Katılım
28 Şub 2008
Mesajlar
89
Puanları
1
Yaş
37
arkadaşlarkurulu bir sistemde kontaktör yandıgı için yenisi ile değiştirilecek.3 faz kontaktöre giriyoruz kontaktörün (T) çıkışında termiğe giriyoruz ordanda 3 fazlı motorumuza giriyoruz.kumanda bağlantısında 3 fazladan istediğim bir fazı alıyorum stop ordan starta giriyorum ordan da kontaktör ac girişine giriyorum ve nötürden çıkıyorum.bunun dısında eksik yada yanşış söylediğim bişey varmı arkadaşlar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Kumanda bağlantısında kumanda sigortasından çıkıyorsunuz termiğin normalde kapalı (NC) kontağına giriyorsunuz ordan stop butonuna giriyorsunuz. Start-stop butonlu direk yol vermede start butonuna paralel ana kontaktörün normalde açık (NO) kontağı bağlanır[Mühürleme].
 
bunun şoyle guzelce resimli bir anlatımı olsa herkes öğrenirdi. oyle değil mi????
 
scorpion un bağlantısı standartlara uygun ve sağlıklı bağlantıdır
 
istedigin fazdan alabilirsin ama kumanda sigortsı koymalısın sonrasında kumanda fazını tremigin normalde colese (NC) kontagından geçirib stop,start ve kotaktörün A1 ucuna baglantı yapmalısın.
 
forumda yüzlerce resim var gibi duruyor ama hangisine baksım link bozuk ve kırık
 