Kontaktör ve Triya devresi bağlama

Katılım
13 Şub 2017
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
45
Merhaba Arkadaşlar,
elimde termostatla kontrol ettiğim bir rezistansım var, geçenlerde termostat yandı. Bende araştırdığımda kontaktör eklemem gerektiğini öğrendim. Aynı zamanda bir de triyak devresi ekleyeceğim, rezistansı kontrol etmek için. Amma ve lakin ben bu işin içinden çıkamadım, yardım edebilecek arkadaşlarımız varsa çok sevinirim. Aşağıda kabaca elemanları diyagram üzerine çizmeye çalıştım.




 
Rezistans kaç Wattlık?

Saygılar....
 
selamlar
Termostata giriş L ucunu bağlayın çıkış L ucunu da kontaktörün A1 ine baglayınız, kontaktörun A2 sıne nötr verınız, böylece termostat faal iken kontaktörü çekecektir. Sonra sisteminizin giriş beslemesinden ayrı L N ucları getirip kontaktörün L1 ve L3 ucuna baglayınız, kontaktör çektigi zaman T1 ve T3 ucundan L N cıkıslarını alırsınız. T1 ve T3 ten aldıgınız L N cıkıslarını triyakın input L N sine giriniz, aoutput L N cıkışlarını ise rezitansın uclarına bagladıgınız zaman sisteminize kontaktör ve triyakı dahil etmiş olursunuz. İyi çalışmalar.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…