Kontaktördeki ses sorunu

ahmethoca

Üye
Katılım
28 May 2014
Mesajlar
68
Puanları
1
Yaş
36
Konum
Bartın
Kontaktör arada bir tiz bir ses cıkartıyor. Bakımını yaptım temizledim ama sorun hala çözülmedi. Bilen biri yardımcı olursa sevinirim
 
Kontaktör arada bir tiz bir ses cıkartıyor. Bakımını yaptım temizledim ama sorun hala çözülmedi. Bilen biri yardımcı olursa sevinirim
Kontaktoru sok bobinin icide olan nuveleri yerinden cikar duz bi cama 800 zimparayi koy nuvelerin yapisan kisimlarini zimparala tertemiz olsun onemli nokta su nuvelerin orta kisimlarini 0.020 fazla zimparala ikitaraf yapisinca ortadaki nuve kisimlarinin icinden 2 ye katlanmis a4 kagit gececek sonra topla duzgun yaptiysan ses kesilecektir ben en az 600 kere yaptim ses felan kalmadi
 
Kontaktoru sok bobinin icide olan nuveleri yerinden cikar duz bi cama 800 zimparayi koy nuvelerin yapisan kisimlarini zimparala tertemiz olsun onemli nokta su nuvelerin orta kisimlarini 0.020 fazla zimparala ikitaraf yapisinca ortadaki nuve kisimlarinin icinden 2 ye katlanmis a4 kagit gececek sonra topla duzgun yaptiysan ses kesilecektir ben en az 600 kere yaptim ses felan kalmadi
Cevabın bana guven verdı ama bunu yapabılecegıme pek ınanamıyorum. bazı kısımları anlayamadım. özelden yazıyorum size
 
kontaktörüm bobinindeki nüve kısım aşınınca yada tozlanınca yapıyor bu sorunu temizlemek yada değiştirmek lazım
 

Forum istatistikleri

Konular
129,890
Mesajlar
931,060
Kullanıcılar
452,772
Son üye
halit1313

Yeni konular

Geri
Üst