oncelikle analizör arkadasıma cevap vereyim; sık girip cıkma olamaz cunku rolede kondansatör boşalma suresi 14 sn ye ayarlı (yani kullandıgı kademeyi tekrar devreye alabilmek için en az 14 sn gecmeli) ve ayrıca deşarj bobini kullandım. deşarj bobini 2-3 sn icinde kondansatörün yukunu boşaltıyor.
1974 burdur demişki; dirençlerin yanma sebebi olarak; gerilim düşünce kontaktör bobininin tam cekemeyip ana kontakların tam devreye girmeyişi ve kontaktör dirençlerin devreden çıkmamasından kaynaklandığını, bu durumu engellemek için reaktif güç rölesinin düşük gerilimde kendisini devre dışı etme özelliğini kullamak gerektiği.bu konuda sn ethemgüner hocamızın uyarması ve bilgi vemesi ile konu çözüme kavuşmuştur.saygılar.
verdiginiz bilgi için cok tesekkur ederim. dediginiz gibi yapıp dirençleri kurtardıgımızı varsayalım. peki bu durum kontaktlara zarar vermez mi, yoksa bu önlemi almakla 2 durumu da ortadan kaldırmıs olur muyum? ayrıca entes rg3-12c nin boyle bir ozelliği var mı?