kontaktörlerin aşırı akım dirençleri yanıyor, yardım

Bence,imalat hatası.Muhtemelen,yolverme
dirençleri,öngörülen süreden daha fazla devrede kalıyor veya direnç değerleri yanlış seçilmiş olabilir." üzülerek " ifadem,Simens
gibi bir markada bu olaylara çok sık rastla-
nıyor olması.
 

Abi Siemens kompanzasyon kontaktörü hiç kullanmadım birçok marka gördüm ama problemler dediğim gibi hep kurulum hatası kaynaklıydı imalat hatasına hiç denk gelmedim. Olabilir mi olabilir belkide orijinal Siemens değil çakmaydı kim bilir!
 
Yaklaşık 10 noktadaki 5-6 yıllık gözlemdir.
Kontaktörün çakmasına ( Simens ) daha sı-
ra gelmedi gibi.
 
Bu deşarj ünitesi nereye takılıyor, her kondansatör için ayrı ayrı mı takılması gerek.

Deşarj süreleri Entes röleden ayarlanıyor, ünite yerine röleden süreleri ayarlamak daha mantıklı değil mi?
Rölede ton tc toff olarak 3adet süre var, onları uygun ayarlanması işe yaramaz mı, sonuçta süreler, tekrar devreye girme ve çıkma bekleme süreleri, süreleri uzatsak iyi değil mi.

Ayrıca röleden yüksek gerilim için ayarda vardı sanırım bunlar sorunu çözmez mi?

Ayrıca anlamadığım kompanzasyon kontaktörleri çoğu tesiste yanıyor, bobin kablolarını diğer sistemleri etkilemesin diye neden kapalı bir kutu içinde üretmiyorlar, basit bir şeyden tesis yanacak..
 

Deşarj ünitesi özellikle devreye sık girip çıkan kondansatörler için 50kVAr'a kadar her kondansatör için kullanılır (Katalog verdim).

Röleden Devreye alma Ton ve devreden çıkarma Toff sürelerini kısmak çözüm değildir çünkü sistemi hantallaştırmış olursunuz. Kondansatör devreye ne kadar geç girerse o kadar endüktif ne kadar geç çıkarsa o kadar kapasitif yazar. Hem endüktif hem kapasitif indeks ilerler.

Daha öncede belirttim kontaktör direnci yanan tesislerde hep kurulum hataları tespit ettim.
 
Deşarj üniteleri,doğrudan kondansatör uçla-
rına bağlanır ve sadece,hızlı kompanzasyon
yapılması zorunlu yerler için üretilmişlerdir.
Bunun dışındaki yerler için gereksizdir.Söy-
lediğiniz doğrudur.Ton,Tof sürelerinin doğru
ayarlanması ( mesela,asgari 10 sn ) halinde
zaten böyle bir sorundan bahsedilemez.Bu-
nun dışındaki uygulamalar,ticari ! ve bilgi ek-
sikliğidir.10 sn lik sürede,genel dengeyi et-
kilemez.
 
Deşarj ünitesi kullanınca çok kısa sürede mi deşarj ediyor, sistem etkilenmiyor mu? Süre olarak.
 