Sayın haykiris06 kardeşim !
Stajyer öğrenci olduğunuzu daha önce niye söylemediniz. Ben de, sanki benim yazdıklarımın doğruluğunu tenkit ediyorsunuz sanmıştım. Madem öyle size kontaktörün çalışma prensibini anlatayım ;
El ile açıp kapatma yaptığımız şalterleri düşünün. Mesela 3 fazlı bir şalter diyelim. Şalterin kolunu çevirdiğimiz zaman kontaklar aynı anda kapanır veya açılır. Şimdi bu kontakların açılıp, kapanmasını bir kolu çevirerek değilde bir bobin aracılığı ile yapalım.
Bir nüveye sarılmış bobine elektrik verdiğimizde mıknatıslanma meydana geldiğini herhalde biliyorsundur. Bu nüveye yakın bulunan başka bir demir nüveyi kendine doğru çeker. Bu nüveye yalıtkan bir şekilde bağlanmış olan kontakları düşünün. Bobine elektrik verdiğimizde diğer nüveyi ve birlikte kontakları kendine çeker, kontaklar kapanır. Kontaklara bağladığımız motor veya başka alıcılar çalışır. Bobine verdiğimiz elektriği kestiğimizde ise kontakların bağlı bulunduğu nüve bir yay aracılığı ile bobinden ayrılır, haliyle kontaklar da ayrılmış olur, motor ya da diğer alıcı her ne ise stop eder.
Şimdi gelelim arkadaşın sorusuna;
Soruda bobin gerilimi 220 v. olan kontaktörün kontaklarından 24 v. geçirebilirmiyiz diye soruyor. Bir çok arkadaş bunu yanlış anlayıp, sanki bobin gerilimi 220 v. olan kontaktörün bobinine 24 v. verebilirmiyiz gibi anlamışlar.
Kontaktörün bobinine verdiğimiz gerilim ile kontaklarından geçirdiğimiz gerilim tamamen birbirinde ayrıdır. Bobin gerilimi 6 - 12 - 24 veya 220 v. olan kontaktörün kontaklarından gene istediğimiz gerilimi geçirebiliriz. Yani kontaklarından gene 6 - 12 - 24 veya 220 - 380 v. geçirebiliriz.