degerli arkadasim once verdiginiz bilgilerden dolayi size tesekkur ediyorum benim basit bir sorum olacak yanitlarsaniz sevinirim.
Kontaktorlerin yada yardimci rolelerin uzerinde rakamlar oluyor bunlar ne anlama geliyor
ornegin 1-11 6-32 vs
11 pinli role uzerinde yazan bierden onbire kadar olan rakamlarin pin rakamlari oldugunu anliyorum ancak bu rakamlarin karsisinda yazan 22 gibi 34 gibi rakamlarin ne oldugunu cozemiyorum lutfen yardim ederseniz sevinirim ayni sey kontaktorlerdede var saygilarimla
otomasyon
Kontaktör ve rölenin NC ve NO kontaklarının isimlendirilmesi için kullanılır.Yararı ise proje üzerinde takibi kolaylaştırır.
Arkadasim cok tesekkur ederim ben kazakistandayim sonradan mecburen elektrikci oldum (yokluktan dolayi)simdi proje okumaya filan basladim mantik yoluyla devreleri cozmeye basladim ancak dedigim gibi kontaktorlerin ve rolelerin(soketli) pin numaralarinin disindaki numaralari bir turlu cozemedim mesela neden 22 veya neden 32 yada 34 aman hocam bu konuyu biraz daha detayli anlatirsaniz cok sevinirim zaman ayirabilirseniz tabi birde yazdiginiz nc ve no kontaklari ne anlama geliyor
Simdiden tesekkurler
saygilarimla
rölelerde 2 ila 10 Bobin uçlarıdır Kontaktörlerde ise A1 ve A2 diye geçer.
Rölelerde
11-12 ve 14 Bir gruba ait kontaktır.11-12 kapalı kontak 11-14 açık kontakttır.
21-22 ve 24 bir gruba ait kontaktır.21-22 kapalı kontak 21-24 açık kontaktır.
31-32 ve 34 bir gruba ait kontaktır.31-32 kapalı kontak 31-34 açık kontaktır.
Kontaktrlerde ise
daha büyük akım çektiklerinden dolayı güç kontağı olarak isimlendirilen kontaklar L1-T1,L2-T2,L3,-T3 diye anılır.
Bunların yardımcı kontakları ise 13-14 normalde açık 21-22 Normalde kapalı 31-32 normalde kapalı 43-44 ise normalde açık kontaktır.
Kontaktörler ile röleler arasındaki en bariz fark
kontaktörler motor kontrolünde röleler ise kumanda kontrolünde kullanılıyor olmalarıdır.
Sayın acilstop un de belirttiği gibi bu rakamların kullanılıyor olması şemalarda takibinin kolay olmasındandır.
rölelerde 2 ila 10 Bobin uçlarıdır Kontaktörlerde ise A1 ve A2 diye geçer.
Rölelerde
11-12 ve 14 Bir gruba ait kontaktır.11-12 kapalı kontak 11-14 açık kontakttır.
21-22 ve 24 bir gruba ait kontaktır.21-22 kapalı kontak 21-24 açık kontaktır.
31-32 ve 34 bir gruba ait kontaktır.31-32 kapalı kontak 31-34 açık kontaktır.
Kontaktrlerde ise
daha büyük akım çektiklerinden dolayı güç kontağı olarak isimlendirilen kontaklar L1-T1,L2-T2,L3,-T3 diye anılır.
Bunların yardımcı kontakları ise 13-14 normalde açık 21-22 Normalde kapalı 31-32 normalde kapalı 43-44 ise normalde açık kontaktır.
Kontaktörler ile röleler arasındaki en bariz fark
kontaktörler motor kontrolünde röleler ise kumanda kontrolünde kullanılıyor olmalarıdır.
Sayın acilstop un de belirttiği gibi bu rakamların kullanılıyor olması şemalarda takibinin kolay olmasındandır.
Sn arkadaşım kontaklar enversör kontaktır ve şema rölenin çalışmadığı anda yani normaldeki pozisyonudur. Röle çektiğinde akım diğer kontağa iletilir.Sayin hocam lutfen yayinladiginiz resimdeki rolenin 34 32 24 22 14 12 31 21 gibi numaralarinin role cekmeden onceki ve role cektikten sonraki durumlarini yorumlarmisiniz zahmet olmazsa
ilginize simdiden tesekkurler
Sn taluuhocam simdi anladim gruplari yani 11 gordugum her rolede 12 ve 14 de olmak zorunda yada 31 gordugum her rolede 32 ve 34 de olmak zorunda ki kapali ve acik kontaklar olussun cok ama cok tesekkur ediyorum lutfen mazur gorun beni 40 yasindan sonra mecburen elektrik konusunu ogrenmeye calisiyorum aslinda mekanikciyim kazakistanda kendi isimi yapmaya calisiyorum (yokluklar icerisinde)
birde sistemlerde No ve nc ne anlama geliyor
tesekkurler